为何变压器都要有三角形绕组,高压侧的阻抗怎么换算到低压侧因为不是学这个的,工作中又碰到了。
为何变压器都要有三角形绕组,高压侧的阻抗怎么换算到低压侧
因为不是学这个的,工作中又碰到了。
2楼
不是都有三角形绕组的,是为了减小奇次谐波的影响。
回复
3楼
在一二次绕组容量相同的情况下,一次侧阻抗与二次侧阻抗基本相同,在工程计算中可以按相等处理而不会引起太大的误差。
回复
4楼
在Y,y接线的三相B中,由于3次谐波的影响,其相电势畸变成尖顶波,在大容量三相三柱式B中,其3次谐波分量可达基波电势的54%~60%,严重危害绕组绝缘,采用Y,d或D,y接线的B,其三角形侧的3次谐波电势可在三角形内形成环流,而星形侧没有3次谐波电流与之平衡,顾三角形侧的3次谐波电流便成为励磁性质的电流,与星形侧的基波电流共同励磁,从而使其磁通及其感应电势接近正弦波,这样就消除了3次谐波分量对B的影响,所以接成D,y或Y,d;又因为大容量B的高压侧一般都是大电流接地系统,故低压侧常采用三角形接线。
回复
5楼
主要是消除3次和3的整倍数次谐波。
回复