PKPM计算双向板的疑惑
cjhuif
cjhuif Lv.7
2006年07月09日 14:09:16
来自于PKPM
只看楼主

对于不等边双向板,PKPM计算出来,经常出现两个方向的板底钢筋配筋一样,明显不对,实际工程中,我总是把长向板底钢筋改的稍微小一点,不知道这样做对否?--------------2楼贴图说明

对于不等边双向板,PKPM计算出来,经常出现两个方向的板底钢筋配筋一样,明显不对,实际工程中,我总是把长向板底钢筋改的稍微小一点,不知道这样做对否?
--------------
2楼贴图说明
免费打赏
cjhuif
2006年07月09日 14:13:49
2楼
如图所示
回复
figboy
2006年07月09日 18:02:52
3楼
楼主,小心板底是构造配筋,如果是构造配筋的话,当然是一样了!
回复
wangshijun4585
2006年07月09日 23:38:15
4楼
我一般看面积自己来重新配。调整。
软件配得有些不合理。构造得除外
回复
cjhuif
2006年07月16日 15:24:44
5楼
2楼说的有道理,《钢筋混凝土设计规范》9.5.1对板的最小配筋率有规定,比如说C25砼,100板厚,配圆8@200就不满足最小配筋率,所以不能单纯进行手工改动,软件算出来还是有道理的。
简单计算如下:
最小配筋率:45ft/fy=45X1.1.27/210=0.2721%
配筋面积:0.2721%X100X1000=272
D8@180 As=279 满足
D8@200 As=251 不满足
回复

相关推荐