从变压器接一条105平方约200米的电缆至一个热力公司的泵房,三相电表安装在泵房内,每个月该泵房要消耗近100000度电,请问从变压器到泵房的这段电缆大约能损耗多少度电啊?
从变压器接一条105平方约200米的电缆至一个热力公司的泵房,三相电表安装在泵房内,每个月该泵房要消耗近100000度电,请问从变压器到泵房的这段电缆大约能损耗多少度电啊?
2楼
求助啊
回复
3楼
有105平方的吗,没用过;
设过高压计量,再设一个低压计量,看看损耗了多少
回复
4楼
你电表都装到泵房去了,还考虑损耗干什么啊?如果箱变的有电能表且只接此一路电源的话就很好知道了。
回复
5楼
在变压器低压侧安一只电表就解决问题了,也很准确计量.
回复
6楼
泵房的电度表计量的是泵房电机消耗的电能,在变压器低压侧再装一只电度表,两只电度表的差值就是电缆的损耗了,估计你的损耗不小,对于低压供电这个电缆长度太长了.应该考虑在泵房附近取低压电源.
回复
7楼
在变压器低压侧再装一只电度表,是不行的,因为没有地方了,有没有一个粗略的估计啊?比方每个月的用电度数乘以个系数得出大概的损耗。
回复
8楼
查一下你的105平方电缆每百米的电压降,乘以200米长得电压损失.再算功率损失
回复