老生常谈说“内走道”
awqa
awqa Lv.3
2011年09月20日 22:16:11
来自于通风排烟
只看楼主

很简单的一个名词,可规范就是不愿意说的太明白,以至于有的地方消防局这么掌握规范 : 只要是超过60米的走廊就要加机排,理由就是高规8.4.1 有自然通风的超60米就要有机械排烟 ;更有甚者单面有通长的可开启外窗超过60米也在此范围内。这是真实经历,一点不夸张。恰恰这一条的条文解释内容避重就轻,没解释了大家关心的问题。 希望大家发表意见。 国标图集有个案例环形走廊的自然排烟,很符合我的主张,但不知“人为规范”和图集谁臣服谁?

2011年09月21日 10:02:53
2楼
应该执行排烟口到最远点的距离大于30米更有意义
回复
vk3001h
2011年09月21日 10:23:36
3楼
当然是图集臣服于人为规范啊。在法律上,图集仅仅是为了方便设计人员的一种辅助手段,法律地位等同于设计手册:可以参考,不能作为设计依据。以你推崇的国标07K103-1来说,请注意第三页右下角编制说明的第4节 选用注意事项:使用本图集时应根据现行规范、标准进行调整,并满足现行规范、标准的要求。任何一本图集在编制说明中都有类似的内容。那么,规范、标准的要求是什么呢?业务主管部门的要求就是其中一个方面。
回复
lovyan
2011年09月21日 10:31:10
4楼

嗯,一般按这个原则准没错啊
回复
jlwangyang
2011年09月21日 10:56:15
5楼
有的就凭经验根据规范理解这做
回复
bijinchen
2011年09月21日 11:49:49
6楼
我一般都是按照规范做,超过60米内走廊即使两侧有窗也做机械排烟竖井加风管,是挺麻烦的
回复
易水寒zjh
2011年09月21日 12:00:35
7楼
应该按规范执行,其他都是参考
回复
zhumb
2011年09月21日 12:06:54
8楼
建规好像没有这一条了,说明高规不严谨,以后肯定会调整,现在消防让你怎么做你就怎么做,谁叫人家是管事的。
回复
农民
2011年09月21日 12:45:45
9楼

不论是否合理,现阶段也只能执行规范,而规范条文很清楚,超60米就应该设机械排烟,没任何争议.尽管09版技术措施明确了可以分段计算的原则,可那毕竟不是规范.至于说建规,由于适用对象与高归不同,只能分开来看了!
回复
农民
2011年09月21日 12:47:55
10楼
高归有机械排烟口到最远点距离不大于30米的条文,却没有自然排烟口不大于30米的条文.再说即使有这一条也是在适用自然排烟的前提下的,如果都不适用自然排烟,多少米已经没意义了,只能机械排烟!
回复
vk3001h
2011年09月21日 12:49:10
11楼

建规没有高规有,这是因为高层建筑危险性高于多层建筑,所以对高层建筑要求比对多层建筑严格。如果一切以建规为准绳,何必单列一本高规呢?
回复