关于一个市政设计的疑惑
syy1981
syy1981 Lv.3
2003年07月20日 09:16:48
只看楼主

我最近接到一个工程,别人要求将d800污水管3公里全线贯通,我起点覆土按1.2米考虑(要不然支管的污谁可能接不近来)坡度按小坡度0.2%考虑这样子如果到了终点覆土应该是7。2mi左右,可是在2公里处是一个大上坡,在这里污水管覆土达到了12米深(这不是在打井吗)这能施工吗?请各位前辈指教

我最近接到一个工程,别人要求将d800污水管3公里全线贯通,我起点覆土按1.2米考虑(要不然支管的污谁可能接不近来)坡度按小坡度0.2%考虑这样子如果到了终点覆土应该是7。2mi左右,可是在2公里处是一个大上坡,在这里污水管覆土达到了12米深(这不是在打井吗)这能施工吗?请各位前辈指教
免费打赏
mabing
2003年07月21日 22:59:27
12楼
老大,改线。
回复
mabing
2003年07月21日 23:01:39
13楼
顶是能顶的,但D800太小了,进不了人,如果用童工也可以。
回复
www714
2003年07月22日 10:40:06
14楼
有病呀,污水从底向高排?
回复
zhai0066
2003年07月23日 14:51:29
15楼
D800管坡度可以采用千分之一。
埋深超过5-6米就不经济了设泵站吧