三个错误1,水箱高度不够2,要成环3,排气阀其他的都是浮云。。。。。。。。。。。
三个错误
1,水箱高度不够
2,要成环
3,排气阀
其他的都是浮云。。。。。。。。。。。
2楼
只记得喷淋要求做排气,设计中消火栓一般加排气阀,但是好像也是可加可不加,规范上没有提到这条,请楼主指点。。。
回复
3楼
给水管的顶端和局部凸起部位是要做排气阀的。
而且审图的话,这个肯定是个错误。
回复
4楼
说出来悲剧了,有消防水箱是不用加排气阀的。楼主`````
止回阀是可以让气通过的。设计中我一般都执行这个原则,一点问题也没有。
回复
5楼
水箱下面的止回阀和闸阀位置装反了,不信的话和书上对一下,止回阀应该在下面!
回复
6楼
试验消火栓那里会积气,裙楼顶部也会积气。我做都会设排气阀,而且审图也会提这个要求的。
看个人怎么理解了。
回复
7楼
这题就一个错误,压力不足。
回复
8楼
这道题出得很怪,消防原理图居然标高、阀门、管径都不考虑了,那还成原理图吗?但是消防水箱和最高层消火栓标高都标了,明显不满足要求。底层消火栓都没设阀门,错误;裙房消火栓未成环;试验用消火栓未设压力表。共四处。排气阀不需要设,因为最高有水箱。
回复
9楼
这道题出得很怪,消防原理图居然标高、阀门、管径都不考虑了,那还成原理图吗?但是消防水箱和最高层消火栓标高都标了,明显不满足要求。底层消火栓都没设阀门,错误;裙房消火栓未成环;试验用消火栓未设压力表。共四处。排气阀不需要设,因为最高有水箱。
回复
10楼
排气阀肯定不算是一个错误,排气阀宜用于间歇性使用的管网,消火栓系统完全可以在刚进水时候通过最顶层的消火栓之类的排气,我们这儿的设计都没有加排气阀的!!
回复
11楼
设计中要加排气阀。规范中确实没有提。
我只考虑了三点:高度不够,应设稳压措施;未成环;阀门问题(阀门设得太多)
回复