帮帮忙,如何在5米的回填土上面建配电箱?
en9995
en9995 Lv.2
2011年09月20日 21:06:39
来自于建筑施工
只看楼主

帮帮忙,给开发商做箱变,可是是在回填土上做,5m的回填土,求救怎么办呀,箱变3M*3m/.高2.2M`基础怎么打呀,万分火急!

帮帮忙,给开发商做箱变,可是是在回填土上做,5m的回填土,求救怎么办呀,箱变3M*3m/.高2.2M`基础怎么打呀,万分火急!
免费打赏
甲方施工员
2011年09月21日 09:35:15
2楼
看看什么土质 夯实了 正常做没什么问题
回复
wxsgll
2011年09月21日 10:04:52
3楼
觉得楼上正解,正常情况下夯实就OK了吧。期待后面解答..
回复
hjx8832920
2011年09月21日 12:16:50
4楼
对回填土强夯吧
回复
xp512400
2011年09月21日 14:19:40
5楼
看土能承受了。
回复
w823761395
2011年09月21日 14:45:13
6楼
你是觉得基础没有夯实,5米深只有水夯,以后基础放宽,设计200MM厚C25钢性混泥土地板4000mmX4000mm;怎么沉降都没有太大影响;
回复
修炼666
2011年09月22日 10:28:09
7楼
楼上正解
回复
zch212
2011年09月22日 12:33:27
8楼
做深层搅拌或碎石桩,价格都比较低
回复
lxy5566
2011年09月22日 13:12:32
9楼
用6米槽钢钉到地下,
回复
lxy5566
2011年09月22日 13:14:05
10楼
看一看箱变的重量,共钉4根或6根到8根。完全解决。
回复

相关推荐