供水管道减压措施的问题
jxxrz74
jxxrz74 Lv.2
2011年09月20日 17:18:33
来自于机电设备
只看楼主

今有一供水管道工程,日供水约5万方,距离约35km,因地形特殊,在中间需设加压泵站,下游需采用减压措施,需减压60m水头。泵站前管道计划采用φ1000PCCP管。 请问,应该采用什么样的减压措施?设减压池不合适,还有设减压阀?还是减小管径?以及别的什么措施? 请教各位了!

今有一供水管道工程,日供水约5万方,距离约35km,因地形特殊,在中间需设加压泵站,下游需采用减压措施,需减压60m水头。泵站前管道计划采用φ1000PCCP管。
请问,应该采用什么样的减压措施?设减压池不合适,还有设减压阀?还是减小管径?以及别的什么措施?
请教各位了!
guwei0422
2011年09月22日 08:51:14
2楼
个人觉得采用减压阀的效果比较好
回复
fjp88
2011年09月22日 10:07:46
3楼
不清楚你供水的水源高程是多少?用户终端的高程又是多少?为什么要设中间加压?如果是中间是60米高山,水源和用户的高程差不大,并可满足用户的水压,则可用虹吸管形式来满足。
回复
闲云野鹤680416
2011年09月22日 22:48:27
4楼
是否可采用虹吸管?
回复
jxxrz74
2011年10月13日 11:19:17
5楼
该水库死水位76.8m,中间山岭的高程在115m左右,供水管道末端的高程在44m。这样一来,采用倒虹吸的方法当然不合适了
回复
mazhangjin
2011年10月13日 11:49:55
6楼
不减压也可以吧,管道压力等级够也行呀!
回复
lidacen
2011年11月22日 22:59:18
7楼
需要加调压调流阀来确保进水厂水池的水压和流量,具体的可加我QQ312444976
回复
wx_1562232782137
2019年07月04日 17:35:10
8楼

不减压也可以,管道压力等级要够!




球墨铸管

回复
lyy2010lyy
2019年07月05日 11:19:55
9楼

谢谢分享!

回复

相关推荐

APP内打开