大家都对塑性铰和内力调幅2者争论不下,也就是答案B或D。好吧,正解如下:首先,如果没记错的话,题干是说静定结构?其次,请看新砼规5.4.1条和其条文说明,其中很明确的指出,并不是全部结构或者说并不是有塑性铰的地方,就会内力重分布。但是,可以根据能发生内力重分布的构件类型,进行内力调幅,这样一说的话,这个题目的正确答案,大家都明白了否?其实,关于规范中的概念问题,基础考试都有涉及到的,只是很多人没有意识到而已
大家都对塑性铰和内力调幅2者争论不下,也就是答案B或D。
好吧,正解如下:
首先,如果没记错的话,题干是说静定结构?其次,请看新砼规5.4.1条和其条文说明,其中很明确的指出,并不是全部结构或者说并不是有塑性铰的地方,就会内力重分布。但是,可以根据能发生内力重分布的构件类型,进行内力调幅,这样一说的话,这个题目的正确答案,大家都明白了否?
其实,关于规范中的概念问题,基础考试都有涉及到的,只是很多人没有意识到而已
仔细看看,想想,你会发现有几道题也是需要领会规范精神的
2楼
对头,顶一个。
回复
3楼
没错,个人认为也是这个弯矩调幅.
回复
4楼
我理解是调整弯矩~!
回复
5楼
那我错了,我是蒙的
回复
6楼
题目说静定结构?讨论钢筋混凝土结构在抗震中出现的塑性铰,都是指超静定结构,规范也是说超静定结构出现塑性铰的情况。静定结构再出现再塑性铰,那是非静定,再谈什么内力重分布、弯矩调幅等等,都没有意义了。
5.1.4的条文说明:超静定结构在出现塑性铰的情况下,会发生内力分布。
不是全部结构都会出现塑性铰,没错,那是因为梁刚度、内力、配筋的关系,经过调幅后,可以人为设定塑性铰出现的位置来达到提高结构抗震安全的需要。设计的顺序是是先设定塑性铰位置,之后内力重布(弯矩调幅),然后计算配筋。
讨论塑性铰,先是力学上的概念,至于规范要怎么做,那是在力学基础上的应用而已。
回复
7楼
静定结构好像也会出现塑性铰 在弯矩最大位置 出现即表示结构破坏
我选的是D
回复
8楼
问题的关键是,只要不是装配结构,现浇钢筋混凝土结构有静定结构吗?
回复
9楼
关于D选项弯矩调幅就等于塑性铰调幅这点上 个人认为不正确 二者不能划等号 弯矩调幅的目的 并不是完全因为出现塑性铰 弯矩调幅 从规范的角度来说 一方面考虑到梁的翼缘的有效作用 在结构静力计算时不能完全考虑 另一方面 也避免因为完全按矩形梁计算 造成负筋过多 对抗震不利的局面 所以规范综合以上各个因素 认为弯矩应当调幅 我们不能仅仅理解等于塑性铰
回复
10楼
静定结构有塑性铰一说么?
回复
11楼
讨论静定结构的塑性铰?
就像讨论女人刮胡子,男人穿裙子,毫无意义。
回复