请问一下换变压器的硅胶用不用退重瓦斯保护?!
34153953
34153953 Lv.2
2006年07月07日 17:53:11
来自于变压器
只看楼主

请问一下换变压器的硅胶用不用退重瓦斯保护?!

请问一下换变压器的硅胶用不用退重瓦斯保护?!
免费打赏
liuqizhou1952
2006年08月29日 18:13:10
22楼

但是,在阴雨潮湿的天气更换硅胶要注意防止潮气进入
回复
woaiziyou911
2006年10月11日 09:37:26
23楼
规程有规定要将重瓦斯该投信号.而对你来说又没有危险和麻烦,你为什么不按规程执行呢?如果你不按规程执行,真要是由于其他巧合造成瓦斯保护动作跳闸(虽然硅胶更换没可能引起)的话,那你就等着下岗吧。



支持!
回复
flyskys
2006年10月13日 00:11:36
24楼
这个应该是不用退的,不过以前老的规程规定都是要退的,现在各个单位也不统一,而象我们单位,重瓦斯保护是不能单独退出的,要退就整个非电量保护全退出了,所以是不退的
回复
dahaiyunfeng
2007年07月15日 17:13:46
25楼
还是好好看看规程,此压板的投退由调度管辖,不是运行人员想投就投,想退就退的,你在申请调度投退前一定有规程规定的依据
回复