框架结构加少量剪力墙如何考虑
zbhualala
zbhualala Lv.8
2011年09月20日 15:43:12
只看楼主

框架结构位移算不过,加了一些剪力墙,设计参数的结构体系选什么啊,我们这边高工说,剪力墙倾覆弯矩所占比例不大,应该按框架计算;不过我觉得不对,大家觉得该按什么结构体系算呢,看到有些书说,应该按框剪算,只不过框架部分按框架结构考虑抗震等级就行了 ;到底怎样才对,大家来说说

框架结构位移算不过,加了一些剪力墙,设计参数的结构体系选什么啊,我们这边高工说,剪力墙倾覆弯矩所占比例不大,应该按框架计算;不过我觉得不对,大家觉得该按什么结构体系算呢,看到有些书说,应该按框剪算,只不过框架部分按框架结构考虑抗震等级就行了 ;到底怎样才对,大家来说说
免费打赏
zainanjing
2011年09月20日 15:52:07
2楼
按照新高规2010,8.1.3.4条规定,应该按照框架—剪力墙结构计算,最大使用高度宜安框架结构采用,框架部分抗震等级和轴压比限值应该按框架结构采用。当然你的结构要进行0.2V0的调整了!
回复
wang5512
2011年09月20日 15:56:35
3楼
你查一下“0.2V0的调整”看一下百分比,查看按照新高规2010,8.1.3.4条规定,就知道按什么结果计算了。
回复
zbhualala
2011年09月20日 16:06:33
4楼
谢谢二楼的回答,不过我的不是高层啊,不应遵循高规啊
回复

相关推荐