【讨论】空调风管连接方式与阻力大小问题探讨
xcool526
xcool526 Lv.8
2011年09月20日 12:35:04
来自于中央空调
只看楼主

近年来空调通风用螺旋风管越来越多,单双层螺旋风管的连接问题引起的风管阻力问题,一直被设计人员忽视,现将本人设计中发现的问题贡献大家,一起探讨其阻力对系统是否有影响!目前市场上的风管生产厂商在与安装公司合作项目时,双方均为各自的利润率想尽办法,但在实际工程中一些技术要求不为设计人员掌握,比如螺旋风管的连接问题。D800以上的风管通常为角钢法兰连接,D800以下的风管通常为内接连接与外抱箍连接。内连接的接头在风管内,安装方便,但总体占风管内壁约有8mm之多(如图),而且其连接后的牢固程度难以保证,外抱箍连接需风管端头翻边,但不占风管内壁位置,保证了风管的阻力不变(如图)

近年来空调通风用螺旋风管越来越多,单双层螺旋风管的连接问题引起的风管阻力问题,一直被设计人员忽视,现将本人设计中发现的问题贡献大家,一起探讨其阻力对系统是否有影响!
目前市场上的风管生产厂商在与安装公司合作项目时,双方均为各自的利润率想尽办法,但在实际工程中一些技术要求不为设计人员掌握,比如螺旋风管的连接问题。D800以上的风管通常为角钢法兰连接,D800以下的风管通常为内接连接与外抱箍连接。内连接的接头在风管内,安装方便,但总体占风管内壁约有8mm之多(如图),而且其连接后的牢固程度难以保证,外抱箍连接需风管端头翻边,但不占风管内壁位置,保证了风管的阻力不变(如图)

内接连接方式.JPG


外箍连接方式.JPG

免费打赏
money_yun
2011年09月27日 13:21:50
12楼
个人觉得,做芯管连接的话 虽然安装简单 但是增大了风管的阻力。但设计员做设计的时候大多也是估算风管阻力的。所以这6%的增加量的话 不会影响太大的!
回复
xuzeyu1983
2011年09月27日 15:14:58
13楼
学习了 感谢楼主
回复
xuzeyu1983
2011年09月27日 15:17:30
14楼
学习了 感谢楼主
回复
闪亮的star
2011年10月09日 19:19:45
15楼
工程实际发现的问题,很好的经验啊,多谢楼主,学习。
回复
闪亮的star
2011年10月09日 19:21:19
16楼
工程实际问题,很好,学习了。
回复
b2903080215
2012年04月09日 09:06:25
17楼
新手驾到,以后要多看些这样的帖子
回复
beyond1359
2012年04月09日 16:41:08
18楼
这些损失 我觉得微乎其微 楼主你想多了
回复