近年来空调通风用螺旋风管越来越多,单双层螺旋风管的连接问题引起的风管阻力问题,一直被设计人员忽视,现将本人设计中发现的问题贡献大家,一起探讨其阻力对系统是否有影响!目前市场上的风管生产厂商在与安装公司合作项目时,双方均为各自的利润率想尽办法,但在实际工程中一些技术要求不为设计人员掌握,比如螺旋风管的连接问题。D800以上的风管通常为角钢法兰连接,D800以下的风管通常为内接连接与外抱箍连接。内连接的接头在风管内,安装方便,但总体占风管内壁约有8mm之多(如图),而且其连接后的牢固程度难以保证,外抱箍连接需风管端头翻边,但不占风管内壁位置,保证了风管的阻力不变(如图)
近年来空调通风用螺旋风管越来越多,单双层螺旋风管的连接问题引起的风管阻力问题,一直被设计人员忽视,现将本人设计中发现的问题贡献大家,一起探讨其阻力对系统是否有影响!
目前市场上的风管生产厂商在与安装公司合作项目时,双方均为各自的利润率想尽办法,但在实际工程中一些技术要求不为设计人员掌握,比如螺旋风管的连接问题。D800以上的风管通常为角钢法兰连接,D800以下的风管通常为内接连接与外抱箍连接。内连接的接头在风管内,安装方便,但总体占风管内壁约有8mm之多(如图),而且其连接后的牢固程度难以保证,外抱箍连接需风管端头翻边,但不占风管内壁位置,保证了风管的阻力不变(如图)
2楼
我们使用的是内接形式 加一个芯管 虽然风管截面积减少,但我想对于风管阻力不会有太大的影响的 但是这种方式安装方便 可以提高安装工作量呀
回复
3楼
内接(芯管)虽安装方便,但相对使风管阻力增大6%以上。设计上是不可取的。
回复
4楼
那您有什么好的建议吗?
回复
5楼
对使用在未端的小风管,大6%也没什么!
回复
6楼
应根据工程实际情况使用内连接或外连接。
回复
7楼
外抱箍的做法很麻烦的,希望设计者考虑其阻力损失。
回复
8楼
这个问题很专业,楼主是施工出身的吧。
但是在工程中,由于设备选型所带来的风量和风压的变化,才是最应该关注的问题。
设计选型和实际设备:1、存在风量差异;2、存在静压差距。
需要重点关注。
回复
9楼
做了三十年的设计工作,才碰到这样的问题,往往这样的问题是施工人员发现的,不巧在一次施工现场看到此案。
回复
10楼
建议外抱箍连接,取消芯管方式。
回复
11楼
30年的设计经验啊 佩服佩服
回复