采用16A的空开和2.5平方的BV线,每个回路接16盏2X40W的荧光灯,可以吗??
采用16A的空开和2.5平方的BV线,每个回路接16盏2X40W的荧光灯,可以吗??
2楼
可以
回复
3楼
按新规范,要求的是回路的灯具的光源数,应该是不行了.
回复
4楼
可以的,
回复
5楼
请问,那新规范要求的回路的灯具的光源数,是多少呢?
回复
6楼
7.2.7 每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个;连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过25A,光源数不宜超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A。
回复
7楼
可以
回复
8楼
不可以!
16盏双管灯的光源数是32
超出了〈建筑照明设计标准〉GB50034-2004的要求:宜25个光源/回路
另LZ,你的双管荧光灯选的是什么?
如果选的是三基色T8管,显色指数Ra>=80的荧光灯(I类灯具)应该是2*36W