目前似乎没有专门的升压变压器的说法,对于电厂等需要升压的地方,是否就直接使用现在的变压器,只是接线方式刚好相反呢?请各大虾不吝指教!
目前似乎没有专门的升压变压器的说法,对于电厂等需要升压的地方,是否就直接使用现在的变压器,只是接线方式刚好相反呢?请各大虾不吝指教!
2楼
升压变压器与降压变压器的变比稍有不同。
回复
3楼
在一定的条件下,(系统很大很稳定,小型的机组)也可以用.
回复
4楼
我认为,只要各个参数能满足要求,可以用降压变代替升压变,好象没什么不妥。
回复
5楼
升将代换有时候是可以用的,用升的来代替降的,但是,有时候却不能够用将的来代替升的;
特别是发电厂的变压器; 因为,发电厂的升压主变的高压侧电压一般比系统电压高5%-10%,主要考虑线路电压降;所以相对耐压就高点;用降压的代替相对不妥,可能绝缘不够, 当然如果降变设计的时候有足够的绝缘余度就没有什么大问题;
回复
6楼
绝缘水平是由电压等级决定的.升压或降压只是运行电压不同,升压的二次电压高于系统电压,但是还是同一电压等级,所以绝缘水平不是问题.不过应该注意的是厂用变与一般降压变的运行工况有所不同.不知当否?
回复
7楼
升压变压器有它的特殊地方,1.二次电压一般比额定线路电压高5%或10%。如果用于电厂还必须考虑发电机的过励磁10%。如果是三线圈变压器还有个阻抗匹配的问题
回复
8楼
仅供讨论:
如:升变的额定变比是10.5/0.4,最输出电压可调到11KV,输入电压仍可保持为0.4KV。而降变的额定变比是10/0.4,高压侧最高只能调到10.5KV,此时尚可将发电机电压维持在0.4KV,当电网电压超过10.5KV时,发电机电压就会升高,最高可达0.43KV,长期超压会影响民发电机的绝缘和寿命。
回复