关于抗震墙组合内力设计值的那道题
cofly2007
cofly2007 Lv.6
2011年09月19日 22:32:36
只看楼主

抗震规范6.2.7条第1款规定,一级抗震墙的底部加强部位以上部位,墙肢的组合弯矩设计值应乘以增大系数1.2.其条文说明最后一句:本次修订,改为仅加强部位以上乘以1.2。本人理解,剪力墙加强部位应该用实际弯矩值(即今年那道考题应选D)不知这种理解是否正确[ 本帖最后由 cofly2007 于 2011-9-20 09:13 编辑 ]

抗震规范6.2.7条第1款规定,一级抗震墙的底部加强部位以上部位,墙肢的组合弯矩设计值应乘以增大系数1.2.
其条文说明最后一句:本次修订,改为仅加强部位以上乘以1.2。
本人理解,剪力墙加强部位应该用实际弯矩值(即今年那道考题应选D)
不知这种理解是否正确

[ 本帖最后由 cofly2007 于 2011-9-20 09:13 编辑 ]
免费打赏
haolijun
2011年09月19日 22:37:55
2楼
我也选的D,感觉应该是对的,但是没有找到充分的理由
回复
zylnj2011
2011年10月15日 14:21:49
3楼
【2012】专业考试群
论坛当中已有的群都提示满员,可见土木在线人气之旺,本人今年没考,明年必须要过了,希望有志同道合朋友加入179812833群,共同努力,相互监督,共同在2012.12.21实现你我的梦想!
为了更多朋友能在一块有一个学习进步的场所,本人特意开通了QQ会员,建的一个高级群,大家庭,成员会更多!
一注只是我们的一个梦想,我们的路还很长,愿和各位共同成长!!!
借宝地,邀请一下有志青年!
回复
zylnj2011
2011年10月15日 14:28:22
4楼
刚顺便研究了一下这个问题,看回复的朋友太少了
我觉得你的理解是对的。