哪位高手知道用SATEWE计算时,文本出现“节点约束指定错误”是怎么回事,怎样解决啊?麻烦指点一下,谢谢。

哪位高手知道用SATEWE计算时,文本出现“节点约束指定错误”是怎么回事,怎样解决啊?麻烦指点一下,谢谢。
免费打赏
送辣条了
2013年10月07日 14:35:30
12楼
学习了!!!!我也一直都很想知道这个问题。
回复
jxywlh
2013年11月25日 19:09:07
13楼
告诉大家最简单的办法是:在PMCAD的设计参数里面指定与基础相连构件的最大底标高为第1计算层的标高,如有地下室应为负数,单位是米。就可以解决了。
回复
coalford
2013年11月28日 22:06:59
14楼
jxywlh 发表于 2013-11-25 19:09 告诉大家最简单的办法是:在PMCAD的设计参数里面指定与基础相连构件的最大底标高为第1计算层的标高,如有地 …大哥,你真牛B,果然有效!
回复
wyj733
2014年03月03日 11:41:59
15楼
jxywlh 发表于 2013-11-25 19:09 告诉大家最简单的办法是:在PMCAD的设计参数里面指定与基础相连构件的最大底标高为第1计算层的标高,如有地 …感激之情无法言表,给您跪了~~~
回复
xiaoxiaoxueyang
2014年09月28日 11:46:34
16楼
jxywlh 发表于 2013-11-25 19:09 告诉大家最简单的办法是:在PMCAD的设计参数里面指定与基础相连构件的最大底标高为第1计算层的标高,如有地 …这个招数太绝了,一次到位。非常感谢
回复
肇hui
2015年06月28日 16:29:39
17楼
为啥改了标高就可以呢,哪位大神可以说一下
回复
sanchou2001
2015年06月30日 11:45:55
18楼
我是梁拖墙, 上层墙对应下层转换梁处的节点没有, 把上层墙端节点层间复制到下层梁上就好了~~