哪位高手知道用SATEWE计算时,文本出现“节点约束指定错误”是怎么回事,怎样解决啊?麻烦指点一下,谢谢。
哪位高手知道用SATEWE计算时,文本出现“节点约束指定错误”是怎么回事,怎样解决啊?麻烦指点一下,谢谢。
2楼
我也遇到了同样的问题 ,是pkpm狗的问题吗
回复
3楼
这个问题刚才我解决了 通过的是楼层组装里面的节点下传命令 当程序提示你有相应节点的位置后,你回到pmcad中在相应节点的楼层点一下节点下传命令,就可以解决!
回复
4楼
刚刚遇到此问题,按照楼上的方法试了,结果没用啊!!求助!
回复
5楼
回复
6楼
我遇到这个问题,检查到节点坐标后,发现是上层该位置给为墙后,下层还是梁,所以下层就提示节电约束指定错误,把构件该对后就好了
回复
7楼
检查下结果里是否有这项:“WARN: 柱上加有非适当约束......”我刚也遇到这个问题,解决方法:在楼层组装菜单下,设非支座,将相应节点处多余支座去掉就好了
回复
8楼
学习了!!!!!!!!!!!!
回复
9楼
今天我也碰到这个问题了。原来是上层有柱子,下层啥都没有造成的。因为几天前我用层间复制出2层。这几天然后改掉了1层的柱子,2层忘记改了。其实按照节点坐标,找到位置,对照一下上下层,一般问题都能自己找出来。
回复
10楼
我擦,今天 也碰到了,上层柱子中心没落在下层梁的轴线上,偏了点点
回复
11楼
感谢大家的给力回答 小弟解决了这个问题,还有小弟在百度上还搜到了怎么找节点坐标的方法,就是用网格显示的方式点选节点坐标 就可以查找了。可能这个不是快速的方法 但希望能帮到看帖者,希望看帖者不要为了土木币而回复无用的话
回复