我手上有个110kV站的改造项目,由于现场情况与前期图纸不符合,避雷器距围墙水平距离只有1.5米,其支架高3.0米,围墙高2.5米, 现场反馈说这不能满足设备绝缘底部距地2.5米的要求。根据《3~110kV高压配电装置设计规范》5.1.1要求,电气设备外绝缘底部距地应大于2.5米,条文解释说是依据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》中计算在空气间隙上的放电电压值,以避雷器的保护水平为基础,依据计算分析结果确定的。
根据《3~110kV高压配电装置设计规范》5.1.1要求,电气设备外绝缘底部距地应大于2.5米,条文解释说是依据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》中计算在空气间隙上的放电电压值,以避雷器的保护水平为基础,依据计算分析结果确定的。
那这个2.5米是指对地面还是是指电气中的“地”,如果是电气中的“地”,那这个“地”不是包括了设备支架,地面,设备接地部分,围墙吗?那电气设备对地怎么可能满足这个2.5米的要求?极度困惑中,急盼高手,高高手们解惑,谢谢。