【请问】变电站户外设备底部距围墙必须大于2.5米吗?
cnw1982
cnw1982 Lv.2
2011年09月19日 11:34:07
只看楼主

我手上有个110kV站的改造项目,由于现场情况与前期图纸不符合,避雷器距围墙水平距离只有1.5米,其支架高3.0米,围墙高2.5米, 现场反馈说这不能满足设备绝缘底部距地2.5米的要求。根据《3~110kV高压配电装置设计规范》5.1.1要求,电气设备外绝缘底部距地应大于2.5米,条文解释说是依据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》中计算在空气间隙上的放电电压值,以避雷器的保护水平为基础,依据计算分析结果确定的。

我手上有个110kV站的改造项目,由于现场情况与前期图纸不符合,避雷器距围墙水平距离只有1.5米,其支架高3.0米,围墙高2.5米, 现场反馈说这不能满足设备绝缘底部距地2.5米的要求。
根据《3~110kV高压配电装置设计规范》5.1.1要求,电气设备外绝缘底部距地应大于2.5米,条文解释说是依据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》中计算在空气间隙上的放电电压值,以避雷器的保护水平为基础,依据计算分析结果确定的。
那这个2.5米是指对地面还是是指电气中的“地”,如果是电气中的“地”,那这个“地”不是包括了设备支架,地面,设备接地部分,围墙吗?那电气设备对地怎么可能满足这个2.5米的要求?极度困惑中,急盼高手,高高手们解惑,谢谢。
免费打赏
lingxuct
2011年09月19日 16:52:20
2楼
电力设备与建筑物的距离,在设计规范中有要求的,可能会大于2.5米。
回复
shshyy57
2011年09月19日 20:31:56
3楼
是指地面。原意是人站在地面上,接触不到带电设备。
回复
xiao09xiao
2011年09月20日 10:18:23
4楼
真是高手如云呀~
回复
baiyantr
2011年09月20日 12:54:26
5楼
2.5米是对于放电而言的
回复
hsq5000
2011年09月20日 17:00:12
6楼
设备支架高度是为防止人员触及设备本体(含绝缘瓷支柱),高度2.5米是考虑人伸手高度2.3米,加0.2米余度。你这个距离主要违反的是安全间距D不足,避雷器引线到围墙顶部直线距离必须满足3米才行(海拔1000米及以下地区)。满足3米,按你这个避雷器支架离围墙1.5米,避雷器支架高度3米,满足D值要求,必须避雷器本体高度1.6米才行,110kV避雷器应该没这么高,所以这个绝缘距离不够。不够人上围墙就不安全,必须满足的。


D——带电部分与建筑物、构筑物边沿之间的的距离,,主要考虑人伸臂和加工具长度的安全需要,110kV D值为3米,海拔1000米及以下地区的标准。

[ 本帖最后由 hsq5000 于 2011-9-20 17:08 编辑 ]
回复
dwh0817
2011年09月20日 23:07:36
7楼
看来为了搞清楚这个问题,要仔细研究规范。有大家一起探讨,理解会更透彻些!
回复
y502x
2011年09月20日 23:10:17
8楼
人命关天,还是按规范做出足为妙!
回复
kissjet008
2011年09月21日 08:27:29
9楼
学习了
回复
zlj5165
2011年09月21日 14:05:11
10楼
还是老实点吧,毕竟安全第一。
回复
gzq1981
2011年09月21日 15:38:17
11楼
6楼真是高手啊,赞一个!
回复

相关推荐

APP内打开