地下室墙脚柱的砼强度等级不同如何施工?某建筑地上10层,地下一层,地下室墙设计为C30,柱砼强度为C40,柱和墙相连,不知如何施工?
地下室墙脚柱的砼强度等级不同如何施工?
某建筑地上10层,地下一层,地下室墙设计为C30,柱砼强度为C40,柱和墙相连,不知如何施工?
2楼
简单 在墙与柱交界处焊接钢丝网 拦住混凝土
浇筑时先浇高标号的混凝土然后再浇低标号的
你这2个标号算什么
我们地下室有4种标号
回复
3楼
楼主也碰到这种设计?
我碰到两个地下室了,都是本地一个甲级院设计的,当时郁闷!
沙发的方法,方案可行,实际施工效果就是天知地知你知我知……
我碰到的情况,还好设计、业主比较开明,沟通较好,对于和墙体相连的柱,墙柱考虑共同作用,标号改成一样,同墙体标号。但是设计坚持:基础底板施工时,墙板施工缝位置以下部分(也就300mm高左右),统一按柱的标号施工。
回复
4楼
前几天也看到一份图纸是这样的,个人比较同意二楼的说法,放钢丝网,比较倾向于同一批次浇筑。
回复
5楼
柱,墙柱考虑共同作用,标号改成一样,同墙体标号。但是设计坚持:基础底板施工时,墙板施工缝位置以下部分(也就300mm高左右),统一按柱的标号施工。
回复
6楼
不知出于什么原因的考虑,标号不一样的地方,会有应力突变吧。
回复
7楼
同意沙发的方法!
回复
8楼
建议和设计沟通变成一个标号
回复
9楼
此地也有类似的一桩事,一个变电室,两层框架,基础C35,框柱C40,±0以下的素砼墙C20,施工单位自己为施工方便,基础先浇筑的,C35,符合设计要求,上部的素砼墙和框柱全部用C40一次浇筑成的。量小的话价钱不会差很多,关键是施工方便。标号不同,膨胀系数不同,这是设计院的专家解释的。
回复
10楼
我也碰到过这样的情况,柱子是C40,墙式C30,曾经试过用铁丝网拦截分开浇筑,但实际操作振捣的时候很容易挤破拦网。后来跟设计沟通统一标号了。
回复
11楼
柱,墙柱考虑共同作用,标号改成一样,同墙体标号。但是设计坚持:基础底板施工时,墙板施工缝位置以下部分(也就300mm高左右),统一按柱的标号施工。
回复