1、混凝土柱钢筋连接处理不当框架混凝土施工过程中混凝土柱的纵向钢筋接头较多。钢筋连接是在钢筋施工中重点,接头位置处理不到对容易出现下列问题:1.1.由于对图集节点理解不充分对框架柱纵向钢筋直变更位置做出错误理解,在框架结构薄弱位置改变设计配筋,使用焊接搭接钢筋抗拉强度不符合要求。对结构实体质量产生影响,造成不必要的浪费。1.2接头位置不准确,接头百分率控制不严格。1.3框架柱变截面,柱内钢筋布置不符合要求。
框架混凝土施工过程中混凝土柱的纵向钢筋接头较多。钢筋连接是在钢筋施工中重点,接头位置处理不到对容易出现下列问题:
1.1.由于对图集节点理解不充分对框架柱纵向钢筋直变更位置做出错误理解,在框架结构薄弱位置改变设计配筋,使用焊接搭接钢筋抗拉强度不符合要求。对结构实体质量产生影响,造成不必要的浪费。
1.2接头位置不准确,接头百分率控制不严格。
1.3框架柱变截面,柱内钢筋布置不符合要求。
可采取下列措施预防
1.4框架柱纵向钢筋直径大变小时要求直径差别不能过大,最好控制在1-2个级别以内,否则不能焊接,底部大直径纵筋要按框架柱端部弯锚处理,上部小直径纵筋应插筋。虽然从焊接工艺上说,没有问题,无非就是轴心重合,钢筋级别不一样的情况不能焊接,应为由于截面积变化太大而在此处引起应力集中,就算焊接接头质量没问题,也会造成小直径钢筋集中过大应力而破坏(如地震力作用下),对结构不利,所以不能焊接,应采取插进方式进行施工,当钢筋直径小变大时变更位置应采取插筋的方式,从变大的楼层梁底往下插筋,搭接长度1.5倍的锚固长度。
1.5框架柱纵向钢筋接头应在基础顶面嵌固部位、楼面以上500mm处直接连接,相互错开,在同一截面内的钢筋接头面积百分率:对于绑扎和机械连接不宜大于50%,对于焊接连接不应大于50%。
1.6当框架柱变截面时刻采取后插筋,框架柱原有钢筋锚入变径后柱内不小于200mm,或采用主筋弯折改变钢筋角度后搭接连接但箍筋绑扎要符合要求。
站内年度计划,个人论文的一部分希望大家多多提意见(错别字、专业术语、理论性错误)不要保留的提出来~谢谢大家,谢谢大家