【请教】整个小区电源断电后,送电时发生各住户的配电箱跳闸
john_liu_1997
2011年09月17日 23:12:01
只看楼主

前些日子晚上8点多,小区突然停电了,后来出去打听才知道给小区供电的电缆让小偷给切断了,晚上供电局的师傅连夜抢修,在凌晨5点左右,电缆修复完毕,开始给小区供电,当把小区总闸合上的时候,整个小区内各住户未关闭的灯和电器闪了一下后,就马上又灭了,但是小区的总闸已经合上了,只是每个住户还没有电,后来经检查发现是每个住户的电表下的开关跳闸了,后来将此开关合上后,住户家里就有电了。就以上情况,想请教一下大师们,按常规来说,如果各支路开关没有断开的情况下,去合总闸,有时会出现总闸跳闸的情况,这个可以理解,但是为什么这次总闸可以合上,而每个支路上的分闸都跳掉呢?原因是什么?请教!

前些日子晚上8点多,小区突然停电了,后来出去打听才知道给小区供电的电缆让小偷给切断了,晚上供电局的师傅连夜抢修,在凌晨5点左右,电缆修复完毕,开始给小区供电,当把小区总闸合上的时候,整个小区内各住户未关闭的灯和电器闪了一下后,就马上又灭了,但是小区的总闸已经合上了,只是每个住户还没有电,后来经检查发现是每个住户的电表下的开关跳闸了,后来将此开关合上后,住户家里就有电了。
就以上情况,想请教一下大师们,按常规来说,如果各支路开关没有断开的情况下,去合总闸,有时会出现总闸跳闸的情况,这个可以理解,但是为什么这次总闸可以合上,而每个支路上的分闸都跳掉呢?原因是什么?请教!
免费打赏
lingxuct
2011年09月18日 10:25:32
2楼
断电时各家的用电器都开着,总开关送电时,各用户开关是带负荷送电,这批开关受冲击电流的性能很差,所以,全都跳闸了。
回复
电电电
2011年09月19日 14:35:05
3楼
为什么这样的帖子能置顶???连有人讨论都没有
回复
浩宇
2011年09月19日 17:20:53
4楼
同意一楼的,但是每个都跳有些不正常
回复
靳丰涛
2011年09月20日 10:08:58
5楼
合闸的顺序不对,应该先合各分闸,再合总闸。带负荷合闸也是非常危险的。
回复
sdbly
2011年09月20日 10:47:49
6楼

还有就是搞供电的 送电前至少要明白具体流程吧 要是在自己家里不会这么马虎吧
回复
核动力乌龟
2011年09月20日 11:02:29
7楼

回复
shancha9026
2011年09月20日 11:11:30
8楼

不是吧,合闸的顺序应该是先合总闸,再和各分闸吧。
回复
liukaixi10
2011年09月20日 11:35:59
9楼
楼上分享的很对
回复
apple60640
2011年09月20日 13:10:16
10楼
重送电前,先把各用户的开关关掉,然后再闭合总开关。接着再一个一个的把用户的开关打上,没问题就好了。如果总开关跳闸了就说明这个用户家里的线路有问题,查一查就知道了
回复
sdilixinming
2011年09月20日 13:11:17
11楼
小区给人家用的进户开关不怎么好,合闸的顺序也不对
回复

相关推荐