有关于消防进水管阀门设置问题
jjliuyin
jjliuyin Lv.3
2006年07月05日 22:04:47
只看楼主

比如:一个厂区好多个单体建筑,消防水箱设在最高的单体建筑屋面上,全厂共用,现在我在放水箱的那个单体建筑里专门引出一个消防给水管独自接到室外消防给水管,以便供消防水箱全厂共用,问题是:我在这根管子上设了止回阀(防串压)和闸阀,而这个单体本来就有两路消防给水引入管,我仅设了闸阀,这样做对吗?

比如:一个厂区好多个单体建筑,消防水箱设在最高的单体建筑屋面上,全厂共用,现在我在放水箱的那个单体建筑里专门引出一个消防给水管独自接到室外消防给水管,以便供消防水箱全厂共用,问题是:我在这根管子上设了止回阀(防串压)和闸阀,而这个单体本来就有两路消防给水引入管,我仅设了闸阀,这样做对吗?
免费打赏
little_strong
2006年07月05日 23:10:46
2楼
从文字上看是对的,最好附上截可能更清晰一点
回复
visevesa
2006年07月06日 13:36:11
3楼

答:对的,但浪费了,这管可直接与本楼消防水管连接.而设止回阀和闸阀目的为防水泵加压时回流水箱,顺便说,最好在止回阀前后都加闸阀.
回复
haigangwang
2006年07月07日 12:00:56
4楼
(这管可直接与本楼消防水管连接)会造成当这栋建筑物消防管检修时屋顶水箱就失去它的作用了
回复
jjliuyin
2006年07月08日 08:19:04
5楼
这根管子我是和其他立管屋顶成环的,而且在屋顶上设蝶阀的,那下面只需设止回阀和闸阀了吧?
回复