30HXC300开利螺杆机排气过热度
yuanliang20082008
2011年09月17日 16:43:55
来自于制冷技术
只看楼主

30HXC300开利螺杆机A回路排气过热度有十几度降为3左右度。机组运行黄灯闪烁,膨胀阀调整排气过热度重又上升到12度左右,循环重复,请高手解答。

30HXC300开利螺杆机A回路排气过热度有十几度降为3左右度。机组运行黄灯闪烁,膨胀阀调整排气过热度重又上升到12度左右,循环重复,请高手解答。
免费打赏
carrierman
2011年11月08日 14:18:56
12楼
机组有带TQ阀的,如果TQ阀开度大,压缩机线圈温度及排气温度会很低,压缩机表面会结露,低压压力偏低。调节TQ阀跟调节热力膨胀阀一样。机组不带TQ阀的,检查电子膨胀阀的航空插座是否接触不良,在主控箱的位置,用万用表检测A回路的膨胀线,红色导线对其它颜色导线,均为25欧。
回复
carrierman
2011年11月08日 14:21:07
13楼
系统有油的话,关闭供液阀,开启机组,利用压缩机抽排,在蒸发器底部放油。
回复
6529639
2011年12月07日 11:44:49
14楼
学习了,有问题可以交流 qq273152611
回复
jet78921
2011年12月15日 21:23:25
15楼
调节这个阀作用不大的,想别的办法吧
回复
boobio
2011年12月23日 14:12:39
16楼
通过电子膨胀阀来调节压缩机的当前排气过热度可能会存在一定的滞后性,节流装置中是否旁路?其自动可调节就会存在延时性
回复
adingkgb
2011年12月24日 13:05:26
17楼
排气过热度只接受到回气过热度的影响
回气过热度又会影响压缩机电机温度
开利30HXC机组,有压缩机电机喷液冷却电磁阀,当探知压缩机电机温度过高,就打开电磁阀喷液
回复
supperman1981
2012年01月04日 18:41:19
18楼
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
回复

相关推荐

APP内打开