请问:组合式空调机组的新风管的风速取5-6m/s可以吗? 室外新风口风速取2m/s可以吗?
请问:组合式空调机组的新风管的风速取5-6m/s可以吗?
室外新风口风速取2m/s可以吗?
2楼
可以的。
回复
3楼
谢谢!
回复
4楼
以這樣的風速來設計沒問題
各位有沒有見過新風百葉被吸扁的情形?
回复
5楼
原来是这样啊,我新风口的大小一直与新风管的大小一样大,是不是错了?
按上面的取法,是不是新风管应该做成嗽叭口的?期待中!
回复
6楼
是错了 应该做成嗽叭口的
回复
7楼
见过,估计是没考虑好百页的遮挡系数~
回复
8楼
室外新风口有多大啊?这样一来新风口的面积岂不是送风管道的3倍?有谁能回答我的
回复
9楼
一般好像新风口的尺寸大小应该是新风管的2倍左右,赫赫 个人看法
回复
10楼
新風風管風速與空調送風風速一樣, 可取6~8 m/s
新風口通常備有防颱百葉及防虫纲, 為避免帶水入內, 通常 <4 m/s
回复
11楼
原来是这样
回复