【求助】业主的工程师死扣规范,不知如何应对
lampard2008
2011年09月17日 15:00:09
只看楼主

现在有个区域配电房,由于空间限制,当时设计时没有给低压抽屉柜柜后留出维护通道,柜子是靠墙安装的。现在业主的工程师以95版的GB50054规范中关于低压柜柜后维护通道必须不小于1米为理由坚决让我们整改。柜子是穆勒的,当时也问过厂家可否靠墙安装,厂家明确说过可以且有过很多工程案例。可是现在业主那边就以规范为理由纠缠不放,特来此求助。不知有无其它规范来支持我的设计。谢谢各位GB50054有2011版,不知新版的规范关于柜子的布置有无改动?

GB50054有2011版,不知新版的规范关于柜子的布置有无改动?
免费打赏
zhangq_cai1
2011年09月19日 16:34:04
42楼
规范里没有支持你这种做法的。所以业主不同意的话,你有天大的理由,也没有用。业主按规范要求没有错。
生产厂家不管这么说,是谁说。只要业主不同意,说了也是白说。
所以你可能只有两个出路:1,能说服业主,不改设计;
2,说服不了业主,改设计。
但是,我个人认为:平时工作中,还是应该养成遵守规范的好习惯。按规范做,至少可以最大限度的减少失误。退一步讲,只要按规范做,就是以后发生问题,也不会追查您的责任。(当然,如果不按规范做,不出问题则罢。如果出了问题,你是跑不脱的)因此,还是改设计比较好。
回复
zzg7939911
2011年09月19日 16:38:07
43楼
规范要求:对于单排布置或者双排面对面布置的低压配电屏,当屏后通道受限制时,最小宽度可以按照维护通道0.8米、操作通道1.2米执行,如果还困难的话,还可以适当缩小,至于缩小到何种程度,最好给业主出一个书面的变更函,让业主、监理确认,自己的设计才有据可依。
回复
hufujun2011
2011年09月19日 16:50:46
44楼

GCS有侧出线的,但不好接线,现在很多厂家已经不生产侧出线的了。。。。
回复
fatman1234
2011年09月19日 17:17:12
45楼
不能自己感觉的,要按照规范的要求来做的。
回复
我爱喝绿茶
2011年09月19日 17:50:50
46楼
比较难弄啊。。。
回复
青竹
2011年09月19日 18:37:42
47楼
难道工程上马的时候,没有供电部门审?如果要是有的话,他们肯定是不同意这样做的。
回复
jerome63
2011年09月19日 19:18:42
48楼
各类规程中都有明确规定:后面离墙不得少于800mm,如果遇见立柱,可以降低为600mm
回复
lube
2011年09月19日 19:20:45
49楼
业主牛,你没办法
回复
lhp95
2011年09月19日 20:32:28
50楼
设计是设计院定的,我们厂家是按照设计院做的,我们在国网大项目中也有过几个不重要的柜子是靠墙安装的!
回复
woguanjun_2002
2011年09月19日 21:56:19
51楼
多好的业主啊。要在我们这,业主为省空间恨不得把前面通道也给弄没了,还不让我们跟他说规范。
回复

相关推荐

APP内打开