【求助】业主的工程师死扣规范,不知如何应对
lampard2008
2011年09月17日 15:00:09
只看楼主

现在有个区域配电房,由于空间限制,当时设计时没有给低压抽屉柜柜后留出维护通道,柜子是靠墙安装的。现在业主的工程师以95版的GB50054规范中关于低压柜柜后维护通道必须不小于1米为理由坚决让我们整改。柜子是穆勒的,当时也问过厂家可否靠墙安装,厂家明确说过可以且有过很多工程案例。可是现在业主那边就以规范为理由纠缠不放,特来此求助。不知有无其它规范来支持我的设计。谢谢各位GB50054有2011版,不知新版的规范关于柜子的布置有无改动?

GB50054有2011版,不知新版的规范关于柜子的布置有无改动?
免费打赏
逍遥翁
2011年09月19日 22:01:08
52楼
严格执行规程规范没有错。
回复
a13901458888
2011年09月20日 07:49:47
53楼
“给低压抽屉柜柜后留出维护通道”无需盘后维护的柜子可以靠墙安装。
回复
hwz0617
2011年09月20日 08:13:19
54楼
个人觉得业主工程师是对的,且很敬业,做设计的都知道这规范
回复
halloqaz
2011年09月20日 08:29:27
55楼
请参考 jgj 16-2008 P23 表4.6.2注1。也许对你有帮助。
回复
zhougong18
2011年09月20日 08:30:48
56楼
设计就是要在不违背规范的前提下,满足业主要求,你既不符合规范,又不满足业主要求,只能改了。
回复
fulyxu
2011年09月20日 08:39:50
57楼

这个解决方案比较可行。
抽屉柜,靠墙安装。
神仙都不同意。
回复
dongjinzhou
2011年09月20日 08:41:26
58楼
业主坚持是对的,跟业主好好沟通一下,你要承认这种错误,在配房房旁边再找个空间做低压配电室。
回复
学海一帆
2011年09月20日 08:51:38
59楼

这位兄弟,弄弄清楚,这个表是“10(6)kV配电装置”的!!
P24表4.7.4才算对路。根据此表规定,低压抽屉柜单排布置时,屏前通道最小:1.8米,屏后通道最小:1.0米(当遇柱子可减小0.2米)。

[ 本帖最后由 nicebin 于 2011-9-20 08:58 编辑 ]
回复
emgxf111
2011年09月20日 09:28:48
60楼
请注意:

规范是说,柜后的维护通道不小于1000mm,注意,这里说的是维护通道。
但是如果柜后不需要维护,这个距离可以减小到200mm,能满足安装、散热要求就可以了。
回复
dgbyls
2011年09月20日 09:44:20
61楼
业主坚持规范无可厚非。
回复