现在有个区域配电房,由于空间限制,当时设计时没有给低压抽屉柜柜后留出维护通道,柜子是靠墙安装的。现在业主的工程师以95版的GB50054规范中关于低压柜柜后维护通道必须不小于1米为理由坚决让我们整改。柜子是穆勒的,当时也问过厂家可否靠墙安装,厂家明确说过可以且有过很多工程案例。可是现在业主那边就以规范为理由纠缠不放,特来此求助。不知有无其它规范来支持我的设计。谢谢各位GB50054有2011版,不知新版的规范关于柜子的布置有无改动?
GB50054有2011版,不知新版的规范关于柜子的布置有无改动?
32楼
可以用,但不等于符合规范。
回复
33楼
这种情形,而且又是区域变电所,楼主当时是如何向建筑专业提条件的?现在装不下,估计是房间的尺寸太小,楼主一开始就没做好设计,现在回头来修改,各个专业都很难受啊。
回复
34楼
最起码屏后600是必须的。
回复
35楼
规范是正确的,我们应该遵守,不要听厂家的一言之词
回复
36楼
规范里没有支持你这种做法的。所以业主不同意的话,你有天大的理由,也没有用。业主按规范要求没有错。
生产厂家不管这么说,是谁说。只要业主不同意,说了也是白说。
所以你可能只有两个出路:1,能说服业主,不改设计;
2,说服不了业主,改设计。
但是,我个人认为:平时工作中,还是应该养成遵守规范的好习惯。按规范做,至少可以最大限度的减少失误。退一步讲,只要按规范做,就是以后发生问题,也不会追查您的责任。(当然,如果不按规范做,不出问题则罢。如果出了问题,你是跑不脱的)因此,还是改设计比较好。
回复
37楼
柜子做好了没?如果柜子没做好,在你位置不够的方向的垂直方向上有空间的话,让厂家把柜子做成宽薄型的,比如原来是WXDH(400x1000x2200)改成1000x400x2200。看看是否可行?
回复
38楼
完全支持
回复
39楼
说实话,这条还是听业主的吧,不讲理的不合适的我们可以想办法不听
合理的一定要改。这个抽屉柜应该留有柜后维护通道。
厂家的也不要尽信。厂家就没有25的技术人员?
做设计的,最应该遵从规范!
[
本帖最后由 lingyun_zhi 于 2011-9-19 16:02 编辑 ]
回复
40楼
你看下柜后有哪些元件?是否需要柜后维护,如不需,让厂家技术员来说服业主。业主这样的提要求是合理的。
回复
41楼