【求助】业主的工程师死扣规范,不知如何应对
lampard2008
2011年09月17日 15:00:09
只看楼主

现在有个区域配电房,由于空间限制,当时设计时没有给低压抽屉柜柜后留出维护通道,柜子是靠墙安装的。现在业主的工程师以95版的GB50054规范中关于低压柜柜后维护通道必须不小于1米为理由坚决让我们整改。柜子是穆勒的,当时也问过厂家可否靠墙安装,厂家明确说过可以且有过很多工程案例。可是现在业主那边就以规范为理由纠缠不放,特来此求助。不知有无其它规范来支持我的设计。谢谢各位GB50054有2011版,不知新版的规范关于柜子的布置有无改动?

GB50054有2011版,不知新版的规范关于柜子的布置有无改动?
免费打赏
山泉雾雨
2011年09月19日 11:03:26
22楼
我们的做法是必须留出维修通道的,大于0.8m就行。
厂家的说法不可全信,有些是促销手段而已。
回复
jy187452
2011年09月19日 11:48:27
23楼
这个规范不是强制性条文吧?只是“应”,不是“必须”
回复
wjp531
2011年09月19日 11:56:01
24楼
呵呵! 如果设计的 就是柜前检修 那就可以靠墙安装。如果设计的后面有元件 如端子排 出线端 那就必须有维护通道
回复
云飘飘
2011年09月19日 13:05:57
25楼
配电柜分为:屏前维护型、屏后维护型、屏前屏后维护型,采用后两种时,后面需要留检修通道。
回复
emater
2011年09月19日 13:08:44
26楼
固定式开关柜是可以靠墙布置的,只是规范要求“柜后与墙的净距应大于0.05m,侧面与墙的净距应大于0.2m”。
回复
heroyin801008
2011年09月19日 13:21:36
27楼
如果厂家不买穆勒的柜子怎么办?所以还是要改。
回复
lwq127227
2011年09月19日 13:29:47
28楼
厂家的话不可全信啊,他们大多是做销售的
回复
hwc_wy
2011年09月19日 13:44:04
29楼
可以去说服,前期是你要有充分的理由,证明规范规定的初衷是什么,
回复
hwc_wy
2011年09月19日 13:45:37
30楼
有些规范很多年都没修订了,制定时是根据那时的产品和设计和制造以及使用考虑的,但是有些原则性的还是有坚持的,上面这点也是空分考虑了很多预想的问题出现的来制定的
回复
niugang19810504
2011年09月19日 13:48:01
31楼
做设计要做到有理有据,不要随意想当然!你这种态度是很值得批评的。
回复

相关推荐

APP内打开