【求助】业主的工程师死扣规范,不知如何应对
lampard2008
2011年09月17日 15:00:09
只看楼主

现在有个区域配电房,由于空间限制,当时设计时没有给低压抽屉柜柜后留出维护通道,柜子是靠墙安装的。现在业主的工程师以95版的GB50054规范中关于低压柜柜后维护通道必须不小于1米为理由坚决让我们整改。柜子是穆勒的,当时也问过厂家可否靠墙安装,厂家明确说过可以且有过很多工程案例。可是现在业主那边就以规范为理由纠缠不放,特来此求助。不知有无其它规范来支持我的设计。谢谢各位GB50054有2011版,不知新版的规范关于柜子的布置有无改动?

GB50054有2011版,不知新版的规范关于柜子的布置有无改动?
免费打赏
canyoucallme
2011年09月19日 09:55:48
12楼
为什么之前做方案的时候没有和对方沟通,毕竟设计是服务单位,还是以业主的意见为主,业主如果要求你后面留2m,你也没话说,除非你是电力局所属的设计院,可以牛一点,如果是私营的,还是听业主的或者好好沟通。
回复
fx220
2011年09月19日 09:56:58
13楼
业主的工程师死扣规范是对的,对你也好的。
如业主按你的做,验收通不过,到时你又不能以“厂家明确说过可以且有过很多工程案例”作为理由的,影响工程和有了损失,你要担的责任很大的,老板也要骂你的,何苦坚持呢
回复
yuexingyufs
2011年09月19日 10:02:40
14楼
原帖由 lampard2008 于 2011-9-17 15:00 发表
现在有个区域配电房,由于空间限制,当时设计时没有给低压抽屉柜柜后留出维护通道,柜子是靠墙安装的。现在业主的工程师以95版的GB50054规范中关于低压柜柜后维护通道必须不小于1米为理由坚决让我们整改。柜子是穆勒 ... [/quote少听信厂家的
回复
xjm007
2011年09月19日 10:12:39
15楼
从制度方面来说:设计是为业主设计,而不是为厂家设计,满足业主的生产和运行需求是基本。
从技术上来说:规程是我们设计的准则,而不是复制和推销厂家推荐的案例(虽然可行)。
对于单排布置或者双排面对面布置的低压配电屏,当屏后通道受限制时,最小宽度可以按照维护通道0.8米、操作通道1.2米执行,如果还困难的话,还可以适当缩小,至于缩小到何种程度,最好给业主出一个书面的变更函,让业主、监理确认,自己的设计才有据可依。
你现在没有这个依据,业主坚持规范无可厚非。
回复
xjm007
2011年09月19日 10:14:29
16楼
这不应该叫死扣,应该是坚持原则。
GB 50054-2011要2012年6月才开始实施。

[ 本帖最后由 xjm007 于 2011-9-19 10:18 编辑 ]
回复
ejiajiay
2011年09月19日 10:22:48
17楼
如当面好好说,让甲方工程师同供货厂家的有技术说服力的人交流,尽量让甲方心里不排斥,接受也就过去了,而且这种事,之前你没同甲方工程师联系一下,这点就不合适了。
如果是厂家销售人员说的,那等于是放屁。销售人员是为了卖东西啥都不管的。出了事,他一句话:我不是这个专业的,我不懂的,你们干这行的,你们应该清楚。销售也没有什么责任追溯,大不了走人,下一个单位也不会因为他有这档事而不要他,能卖东西就好。
很多项目,我打电话问ABB,施耐德,那销售人员都是满嘴跑火车,反正是这也行,那也行,这样的公司的总部也就这样,你还指望其他能好到哪里。
行不行,自己得把握,自个如果不是权威,代表着伟大光荣正确,最好还是按规范走,不管有多少理由,没有牛到足以改变规则前,规则是第一位的,即使它不
回复
不下棋的棋手
2011年09月19日 10:26:35
18楼
大家说的对,业主工程师坚持原则是对的,你还是改吧,规范是原则性的东西,不要随意突破
回复
wangma-2010
2011年09月19日 10:50:37
19楼
做设计,还是要严格遵守规范为好。
回复
sdbly
2011年09月19日 10:51:37
20楼
这叫死扣规范么 搞设计的不就是得靠规范来约束么
回复
zx-wdyx
2011年09月19日 11:03:25
21楼
可以选择固定柜 可以靠墙安装
回复