KTV的中央空调系统里,每个隔间都有卫生间已经设了排风,房间里的排风怎么设……业主要求设 烦的呢新风已经搞得很大了……,新风按每个房间15人 新风量为300,排风是不是做90%……我想每个房间做排气扇然后用引风机排出去行不行呀……烦的呢
KTV的中央空调系统里,每个隔间都有卫生间已经设了排风,房间里的排风怎么设……
业主要求设 烦的呢
新风已经搞得很大了……,新风按每个房间15人 新风量为300,
排风是不是做90%……
我想每个房间做排气扇然后用引风机排出去行不行呀……烦的呢
12楼
关于KTV 空调设计有没有相关的资料 大家共享一下啊
查到了 在中央空调 那本书里 规定了 KTV 的新风量为30m3/h.p
[
本帖最后由 wgs0321 于 2011-9-20 22:31 编辑 ]
回复
13楼
排风 我还是觉得是新风的80~90%
新风按25~30的风量 人数按照 3p/m2
最后排风系统: 房间设排气扇引至室外再加引风机……
新风用专门的新风机组
现在开始出图啦
顺便 换气次数大概在2~3次 不是4~6次
回复
14楼
按换气次数算出来的和按每人的新风量算出来的新风量有差异比较大的
回复
15楼
按换气次数算出来的和按每人的新风量算出来的新风量有差异比较大的
回复
16楼
那请问厕所的排风与包间里面的排风管是分开的?需要分开设置排风机。
回复
17楼
够硬!
回复
18楼
定下啊、
回复
19楼
能行?保持迟疑态度!
回复
20楼
学习的路过
回复
21楼
排风量按照换气次数计算得到的 还是利用新风量的90% 就算得出的数据 是有差别的 。看你什么场所了,选取新风量与排风量。像KTV的话 一般选取 按照换气次数计算与利用新风量的90% 两者的最大值! 不同场合不同计算方法!
回复