一住宅总进线采用三相四线制进线,TN-C-S系统。原设计为三极三线漏电开关。审图意见:应为四极开关。但在措施中发现下列规定:措施第33页:6 TN系统中性线N的保护与断开原则如下:1)N线一般不需要断开2)当需要断开N线时,则应将相线同时断开3)当装有剩余电流动作保护时,应将其所保护回路的所有带电导体断开。48页第5条 漏电保护器的选用原则:三相四线380/220V或单相与三相共用的线路,应选用四极四线或三极四线式漏电保护器。

一住宅总进线采用三相四线制进线,TN-C-S系统。原设计为三极三线漏电开关。审图意见:应为四极开关。
但在措施中发现下列规定:
措施第33页:
6 TN系统中性线N的保护与断开原则如下:
1)N线一般不需要断开
2)当需要断开N线时,则应将相线同时断开
3)当装有剩余电流动作保护时,应将其所保护回路的所有带电导体断开。

48页第5条 漏电保护器的选用原则:
三相四线380/220V或单相与三相共用的线路,应选用四极四线或三极四线式漏电保护器。

从这2条看,应选用三极四线开关,或四极四线开关。
但又找到以下几条:
措施45页。
16为减少三相回路断零引起的事故,对电所设备及检修人员安全造成的危害,在设有总等电位联结的TN-S或TN-C-S系统中宜选用三相三极开关。
17三相四极开关的选用:
  1)正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应采用四极开关
  2)带漏电保护的双电源转换开关应采用四极开关。两个电源开关带漏电保护其下级的电源转换开关应采用四极开关
  3)在2种不同接地系统间电源切换开关应采用四极开关
  4)TT系统的电源进线开关应采用四极开关
  5)IT系统中当有中性线时应采用四极开关
50页图4.5。6-1 TN-C-S系统接线示例 ,这个图中用得也是三极三线开关。但未加漏电。
另外,从王厚余先生的论文中有这么一个论述:
  TN-C系统严禁使用四极开关
  TN-C-S,TN-S系统一般不需要用四极开关。

从上面的规定中,第1,找不出审图提出的要用四极开关,最多也就用三极四线开关。

现在不明白的就是,TN-C-S系统如果采用漏电开关,是否有必要断N?N线如果要断是否有必要加保护?


免费打赏
ljz9910224
2006年07月06日 16:32:48
12楼
结合自己的工作经验,针对这个问题,我的个人看法如下(另请高手不吝赐教):
TN-C-S系统,本来就应该看成是TN-C系统和TN-S系统的混合形式,
那就容易找到问题的重点了
对于TN-C系统是不适合断开N线,保护线和中性线合一为PEN线,一旦断线,就破坏了系统的稳定运行,使负载侧产生零位偏移,220V单相设备可能被烧毁。所以干线首端不能装设漏电保护装置,而只适用于零序电流保护。
对于TN-S系统是要求(4P)的漏电保护,由于N线和PE线分开。
综上所述,请楼主在设计电路干线中分析,哪一部分可以看做是TN-C系统,哪一部分是TN-S系统,那问题简单多了。
回复
nicky_o
2006年07月06日 17:05:41
13楼
是为了防火~~住宅总进线处选四极开关!!!!
回复
大鼻山
2006年07月06日 19:04:51
14楼
讨论个NIAO,住宅总进线的RCD,你若选用了三极,就压根无法合闸。
回复
liudehua226
2006年07月06日 20:03:35
15楼
如果能保证N线上的电位是地电位的话,就能使用三级的,大家都说的很对,在这里设RCD是为了防火.但是现在的建筑,由于大部分不能保证N线上的电位是地电位,所以最好还是用四级的.楼上的说用三级的合不上,不知道是何意思,三级又不是指RCD不用穿过N线,而是指发生接地的时候是否断N线.
回复
江南小生
2006年07月06日 21:08:21
16楼
我的意见是用四极的漏电,原因是三相不可能做到完全平衡,所以N线上是有电流的。
回复
xudanchen
2006年07月06日 21:35:30
17楼
用3p+N
回复
qijianmin
2006年07月07日 04:09:05
18楼
我也以为用四极的比较合适,N线是应该断开的。
回复
epoet
2006年07月07日 09:49:07
19楼
当然要用4极的
回复
top86
2006年07月07日 10:03:59
20楼

正解
回复
wengpeng
2006年07月07日 14:31:09
21楼
四级!
你用的是tn-c-s系统,一般是进线为四线(L1+L2+L3+PEN),即TN-C系统,在总箱断路器前作重复接地后线路为(L1+L2+L3+N+PE),即TN-S系统,那么就是说可以装设断零的断路器了。