TN-C-S系统,进线漏电开关是否有必要断N?
folks
folks Lv.4
2006年07月05日 16:06:51
只看楼主

一住宅总进线采用三相四线制进线,TN-C-S系统。原设计为三极三线漏电开关。审图意见:应为四极开关。但在措施中发现下列规定:措施第33页:6 TN系统中性线N的保护与断开原则如下:1)N线一般不需要断开2)当需要断开N线时,则应将相线同时断开3)当装有剩余电流动作保护时,应将其所保护回路的所有带电导体断开。48页第5条 漏电保护器的选用原则:三相四线380/220V或单相与三相共用的线路,应选用四极四线或三极四线式漏电保护器。

一住宅总进线采用三相四线制进线,TN-C-S系统。原设计为三极三线漏电开关。审图意见:应为四极开关。
但在措施中发现下列规定:
措施第33页:
6 TN系统中性线N的保护与断开原则如下:
1)N线一般不需要断开
2)当需要断开N线时,则应将相线同时断开
3)当装有剩余电流动作保护时,应将其所保护回路的所有带电导体断开。

48页第5条 漏电保护器的选用原则:
三相四线380/220V或单相与三相共用的线路,应选用四极四线或三极四线式漏电保护器。

从这2条看,应选用三极四线开关,或四极四线开关。
但又找到以下几条:
措施45页。
16为减少三相回路断零引起的事故,对电所设备及检修人员安全造成的危害,在设有总等电位联结的TN-S或TN-C-S系统中宜选用三相三极开关。
17三相四极开关的选用:
  1)正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应采用四极开关
  2)带漏电保护的双电源转换开关应采用四极开关。两个电源开关带漏电保护其下级的电源转换开关应采用四极开关
  3)在2种不同接地系统间电源切换开关应采用四极开关
  4)TT系统的电源进线开关应采用四极开关
  5)IT系统中当有中性线时应采用四极开关
50页图4.5。6-1 TN-C-S系统接线示例 ,这个图中用得也是三极三线开关。但未加漏电。
另外,从王厚余先生的论文中有这么一个论述:
  TN-C系统严禁使用四极开关
  TN-C-S,TN-S系统一般不需要用四极开关。

从上面的规定中,第1,找不出审图提出的要用四极开关,最多也就用三极四线开关。

现在不明白的就是,TN-C-S系统如果采用漏电开关,是否有必要断N?N线如果要断是否有必要加保护?


免费打赏
sxldq
2006年07月05日 16:27:35
2楼
在三相不平衡的情况下,你用三极三线漏电开关是无法合闸的
回复
kanjiuqiang
2006年07月05日 17:03:31
3楼
恐怕要看你的用电设备了,如果是3相电动机3极3线可以的,如果有类似照明设备,就有必要4线了,关于4极还是3极吗,没有什么多少区别,若4极用吗,电器不回有多少残留电压的,所以断开也没有多大事情的,若是3极,虽然连通了,若是总箱主干线n极断路,与该户(假设住宅用电)并列的其他户n极有电压可以过来,反而有危险了
回复
folks
2006年07月05日 18:10:40
4楼
3极是保护,3线是断开点。3极3线,就是N线上不设开关,但N线是穿漏电附件的线圈的。3极4线是N线断开,但N线没有保护(如过流、欠压保护),跟电压无关所以,我觉得没有必要在N线上装设断开点,因为装设了断开点之后,增加了N线的故障点,更容易发生断N现象,使得用户电压升高为380V。
回复
lh-w229
2006年07月06日 10:19:24
5楼
必须争守 6 TN系统中性线N的保护与断开原则:
1)N线一般不需要断开
2)当需要断开N线时,则应将相线同时断开
3)当装有剩余电流动作保护时,应将其所保护回路的所有带电导体断开。
可选三极四线式漏电保护.
回复
mianyang
2006年07月06日 10:21:22
6楼
王厚余写地《低压电气装置的设计安装和检验》一书中有解释,是不需要装4p的开关的。
回复
lgsmurder
2006年07月06日 11:19:37
7楼
用了4极漏电开关后,下面的单相开关才能与之相接,否则合不上闸,因为漏电开关的工作原理是:进与回的电流是一样的,出现的差就是漏电电流,由3极进的电流经过单极空开后由零线回去,只要有一个小的用电器接上就会跳闸的。因此,一般有2种办法:一、用4极漏电开关,零线经过它之后接到零排上,这样进出的电流就都一样了;二、总闸用3极空开不带漏保,下面分路再根据情况每路分别选择,这样也不会影响到合闸。
回复
lgsmurder
2006年07月06日 11:23:28
8楼
N线上确实没必要设断开点,但是却一定要经过线圈。
回复
rongdog
2006年07月06日 13:14:14
9楼
值得讨论!留印!
回复
pen20008
2006年07月06日 13:43:11
10楼
从实践上来说应装设3极4线开关
回复
dancerofdark
2006年07月06日 13:49:38
11楼

加漏电是为了防火,断N线起不到保护作用
回复