TN-C-S系统,进线漏电开关是否有必要断N?
folks
folks Lv.4
2006年07月05日 16:06:51
只看楼主

一住宅总进线采用三相四线制进线,TN-C-S系统。原设计为三极三线漏电开关。审图意见:应为四极开关。但在措施中发现下列规定:措施第33页:6 TN系统中性线N的保护与断开原则如下:1)N线一般不需要断开2)当需要断开N线时,则应将相线同时断开3)当装有剩余电流动作保护时,应将其所保护回路的所有带电导体断开。48页第5条 漏电保护器的选用原则:三相四线380/220V或单相与三相共用的线路,应选用四极四线或三极四线式漏电保护器。

一住宅总进线采用三相四线制进线,TN-C-S系统。原设计为三极三线漏电开关。审图意见:应为四极开关。
但在措施中发现下列规定:
措施第33页:
6 TN系统中性线N的保护与断开原则如下:
1)N线一般不需要断开
2)当需要断开N线时,则应将相线同时断开
3)当装有剩余电流动作保护时,应将其所保护回路的所有带电导体断开。

48页第5条 漏电保护器的选用原则:
三相四线380/220V或单相与三相共用的线路,应选用四极四线或三极四线式漏电保护器。

从这2条看,应选用三极四线开关,或四极四线开关。
但又找到以下几条:
措施45页。
16为减少三相回路断零引起的事故,对电所设备及检修人员安全造成的危害,在设有总等电位联结的TN-S或TN-C-S系统中宜选用三相三极开关。
17三相四极开关的选用:
  1)正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应采用四极开关
  2)带漏电保护的双电源转换开关应采用四极开关。两个电源开关带漏电保护其下级的电源转换开关应采用四极开关
  3)在2种不同接地系统间电源切换开关应采用四极开关
  4)TT系统的电源进线开关应采用四极开关
  5)IT系统中当有中性线时应采用四极开关
50页图4.5。6-1 TN-C-S系统接线示例 ,这个图中用得也是三极三线开关。但未加漏电。
另外,从王厚余先生的论文中有这么一个论述:
  TN-C系统严禁使用四极开关
  TN-C-S,TN-S系统一般不需要用四极开关。

从上面的规定中,第1,找不出审图提出的要用四极开关,最多也就用三极四线开关。

现在不明白的就是,TN-C-S系统如果采用漏电开关,是否有必要断N?N线如果要断是否有必要加保护?


免费打赏
gainmail
2006年07月07日 19:53:19
22楼
还是用4p的好。因为尽管有户内开关箱的漏电保护,但是,还是不能保证整个系统的用电安全,如果有特别强大开关箱外的短路电流或者是外电网的恶意电源误入,如果断开的话,至少能安全许多。也满足供电系统的2级保护的原则。
回复
hhsscc
2006年07月09日 19:09:01
23楼
回复
liuwen1017
2006年07月10日 17:55:24
24楼
3N或4P
回复
ren_f
2006年07月10日 22:03:52
25楼
三极加漏电是实现不了的,因为漏电的原理.
回复
huaimin
2006年07月10日 22:04:26
26楼
住宅TN-C-S配电:
规范和国标图集均要要求:3)当装有剩余电流动
作保护时,应将其所保护回路的所有带电导体断开。
因为N属于带电导体,所以应将其断开。
回复
cpe_caifeng
2006年07月11日 02:18:12
27楼
PE线是绝对不能断开的,断开N线是为了防止不平衡电流反送电是设备外壳带点,但是我想TN-C-S 系统在电源进线处安装4级开关就断开了PEN线,这样是不安全的,不应该用4级开关.我曾经在电气情报网听过王厚于老先生关于四级开关的讲座,他也是主张慎用四级开关,四级开关主要应用于发电机的出口.
回复
momo6950
2006年07月11日 10:57:15
28楼
如果是厂房呢,该怎么选?
回复
ljj6363
2006年07月11日 13:24:50
29楼
支持4P开关
回复
ljj6363
2006年07月11日 13:25:50
30楼
支持4P开关
回复
stephenyim
2006年07月11日 13:52:47
31楼
客观的说,我国在四极开关和接地方面受王厚余老先生的影响有点过头,加之另一些所谓的专家一再表态,导致此类问题过分复杂化。多数情况下,很多专家的表态已经导致规范和图集的编制出现偏差,或者相互矛盾。大家讨论可以,但应坐下来研究,搬出个别人的意见如何如何,不太合适。我重复我多次阐述的观点;
首先提醒大家分清断路器和隔离开关的作用不同。
1、带漏电保护的双电源倒换断路器应用四极,其他双电源倒换开关没必要,尤其是PC级的,更没必要。
2、TN-C-S、TN-S系统下,检修用的进线隔离开关应用四极,多数情况下,如不设隔离开关的话,直接接断路器,用三极。
3、四极断路器不是洪水猛兽,不是断零后果如何就不能用,实际上断零是可怕,但真正断零一般不发生在断路器接线端子处。四极断路器的选用人云亦云,我个人觉得花钱在N极上装保护对N极电流大于L极电流时非常有必要,其余情况没有必要。

总等电位联结有必要,但一定要设置个硕大的端子箱则愚蠢之极。这是多数审查师的通病,尤其是我所在的厦门。

搂住的问题提的不确切,漏电断路器没有必要用四极,但N线应穿过线圈,但进线处 理应加装隔离开关,隔离开关建议用四极。
回复

相关推荐

APP内打开