刚接手一项目,空调送风中,风管应用了双层保温螺旋风管,其中保温厚度为50MM,防排烟风管采用了双层保温矩形风管,其保温厚度为80MM,厂房高度为9M,业主看到双层保温螺旋风管后,要我把防排烟管也改成双层保温螺旋风管,保温仍为8MM,请问高手,可以改吗?
刚接手一项目,空调送风中,风管应用了双层保温螺旋风管,其中保温厚度为50MM,防排烟风管采用了双层保温矩形风管,其保温厚度为80MM,厂房高度为9M,业主看到双层保温螺旋风管后,要我把防排烟管也改成双层保温螺旋风管,保温仍为8MM,请问高手,可以改吗?
2楼
刚接手一项目,空调送风中,风管应用了双层保温螺旋风管,其中保温厚度为50MM,防排烟风管采用了双层保温矩形风管,其保温厚度为80MM,厂房高度为9M,业主看到双层保温螺旋风管后,要我把防排烟管也改成双层保温螺旋风管,保温仍为8MM,请问高手,可以改吗?
回复
3楼
见附图:仅部份!
回复
4楼
对不起,保温层厚度为80MM,笔误!
回复
5楼
只要风管截面不变一般没事。弱弱的问一句如果不吊顶的话排烟口如何装呢?
回复
6楼
排烟口装在风管的马鞍短接上。
回复
7楼
谢!镀锌材料厚度要求1。5MM,实际设备可做到2MM。只要可以改,就可以做的,美国企业要求与国企不一样,样样都要新!
回复
8楼
为啥要改为圆管呢,圆的占标高比较多
回复
9楼
应该可以改用螺旋风管。
回复
10楼
有的是空间,所以业主说螺旋圆风管比矩形管好“看”!但我们的出发点不是好看,是要好用!
回复
11楼
请问啥叫双层保温螺旋风管?什么样结果的?
求教了
回复