带地下室的高层建筑,上部结构计算时候是与地下室一起建模计算,还是与地下室分开建摸计算??怎么判断??望高手指点,谢谢!!
带地下室的高层建筑,上部结构计算时候是与地下室一起建模计算,还是与地下室分开建摸计算??怎么判断??望高手指点,谢谢!!
2楼
一起建模
回复
3楼
如果怕麻烦也可以在嵌固端以上单独建模!最好一起建模
回复
4楼
带地下室的高层建筑,上部结构计算时候是与地下室一起建模计算,还是与地下室分开建摸计算??
如果不一起建模,你的基础荷载来源是不是就比较麻烦了,而且你这个高层建筑的嵌固端如果是在底层的话,
地下室下内剪力计算结构会很大的,不一起建模恐怕反映不出来啊.
回复
5楼
上面一个词语说错了:地下室内剪\力计算结果会很大的(打字不认真,打成计算结构会很大的-----抱歉)
回复
6楼
应该一起建模,否则无法反映结构的整体变形和受力情况,同时还有地下室的嵌固作用
回复
7楼
一起建模也很容易,应该一起建模,反正是电脑软件计算,现在没有计算软件就没有办法做设计了
回复
8楼
我来说说:
1.上部结构与地下室一起建模,这样较能反映结构的实际工作状态;
2.将0.00假定在地下室顶板重新复核一下前面的计算结果;
3.地下室柱子钢筋一般都很小,基本按构造配筋,此时要按大值并乘1.1的放大系数将柱主筋连通到基础中。
回复