请教一个地下汽车库自然通风排烟?
guiguidemm
guiguidemm Lv.7
2011年09月16日 17:45:08
来自于通风排烟
只看楼主

一个大约8W平方的地下汽车库,现在方案说做成自然通风排烟? 个人认为按照规范大于2000平方必须做机械排烟,自然通风如果做下层式广场 还可商量? 请教大家的意见,做下层式广场或则开采光井窗, 1、能否就不做机械通风排烟? 2、必须机械排烟,井做补风 3、通风排烟都要做 ,井做补风请说说意见,最好有依据 或则各地约定俗成的做法?

一个大约8W平方的地下汽车库,现在方案说做成自然通风排烟?
个人认为按照规范大于2000平方必须做机械排烟,自然通风如果做下层式广场 还可商量?
请教大家的意见,做下层式广场或则开采光井窗,
1、能否就不做机械通风排烟?
2、必须机械排烟,井做补风
3、通风排烟都要做 ,井做补风

请说说意见,最好有依据 或则各地约定俗成的做法?
免费打赏
langlan998
2011年09月23日 14:42:04
12楼
只是进风口的面积需要计算好提给建筑专业,还要记得进风百叶的高度啊!
回复
goldstars
2011年09月24日 17:17:47
13楼
按照汽车库的规范是一定要做机械排烟的,但是现在好像消防也会同意做自然排烟,不知道什么回事
回复
圡人
2011年10月04日 15:38:58
14楼
做成自然排烟,消防审查肯定过不了,建议和业主沟通解决