一个大约8W平方的地下汽车库,现在方案说做成自然通风排烟? 个人认为按照规范大于2000平方必须做机械排烟,自然通风如果做下层式广场 还可商量? 请教大家的意见,做下层式广场或则开采光井窗, 1、能否就不做机械通风排烟? 2、必须机械排烟,井做补风 3、通风排烟都要做 ,井做补风请说说意见,最好有依据 或则各地约定俗成的做法?
一个大约8W平方的地下汽车库,现在方案说做成自然通风排烟?
个人认为按照规范大于2000平方必须做机械排烟,自然通风如果做下层式广场 还可商量?
请教大家的意见,做下层式广场或则开采光井窗,
1、能否就不做机械通风排烟?
2、必须机械排烟,井做补风
3、通风排烟都要做 ,井做补风
请说说意见,最好有依据 或则各地约定俗成的做法?
2楼
求教导,自己顶一下
回复
3楼
扩初消防和卫生防疫有同意批文就OK,否则白搭
回复
4楼
8W平米,难道能保证长度不超?
回复
5楼
个人认为要做的,面积啊太大,安全起见做吧。
回复
6楼
对于采取何种方案,关键看建筑设计时的考虑。具备自排条件就使用,不具备则机械排,不是猜测~
回复
7楼
超过2000m2 的地下车库应设置机械排烟。
回复
8楼
机械排烟一定要做
补风部分看情况
1、根据不同的防火分区 如该防火分区能够采用自然补风,例如利用镂空的车道门,可以不做送风
2、如果该防火分区内没有车道大门,只能采取机械补风,做风道竖井。
3、个人感觉如果用窗做补风,好像流速比较大,不利采取。
回复
9楼
谢谢,很有用的东西,尤其是我们初学者!非常感谢!,楼住真是个好人呀,这样的贴一定要回呀.
回复
10楼
帖子内容讲的挺好的,学习了。谢谢分享这么好的帖子,
回复
11楼
机械排烟+自然补风(不足增加机械补风)应该是个好方法!既可以增加采光又可以减少机房面积!而且现在真正开着风机的地库也没几个,有条件的话是很好的!
回复