请教一个地下汽车库自然通风排烟?
guiguidemm
guiguidemm Lv.7
2011年09月16日 17:45:08
来自于通风排烟
只看楼主

一个大约8W平方的地下汽车库,现在方案说做成自然通风排烟? 个人认为按照规范大于2000平方必须做机械排烟,自然通风如果做下层式广场 还可商量? 请教大家的意见,做下层式广场或则开采光井窗, 1、能否就不做机械通风排烟? 2、必须机械排烟,井做补风 3、通风排烟都要做 ,井做补风请说说意见,最好有依据 或则各地约定俗成的做法?

一个大约8W平方的地下汽车库,现在方案说做成自然通风排烟?
个人认为按照规范大于2000平方必须做机械排烟,自然通风如果做下层式广场 还可商量?
请教大家的意见,做下层式广场或则开采光井窗,
1、能否就不做机械通风排烟?
2、必须机械排烟,井做补风
3、通风排烟都要做 ,井做补风

请说说意见,最好有依据 或则各地约定俗成的做法?
免费打赏
guiguidemm
2011年09月16日 17:47:24
2楼
求教导,自己顶一下
回复
yijian2876
2011年09月19日 10:10:36
3楼
扩初消防和卫生防疫有同意批文就OK,否则白搭
回复
yangwei0420030141
2011年09月19日 10:39:45
4楼
8W平米,难道能保证长度不超?
回复
wanglina3
2011年09月19日 11:03:20
5楼
个人认为要做的,面积啊太大,安全起见做吧。
回复
crazy_123456
2011年09月19日 11:23:29
6楼
对于采取何种方案,关键看建筑设计时的考虑。具备自排条件就使用,不具备则机械排,不是猜测~
回复
chenjue1986
2011年09月19日 17:37:16
7楼
超过2000m2 的地下车库应设置机械排烟。
回复
jinlinzhe1976
2011年09月21日 08:54:39
8楼
机械排烟一定要做

补风部分看情况
1、根据不同的防火分区 如该防火分区能够采用自然补风,例如利用镂空的车道门,可以不做送风
2、如果该防火分区内没有车道大门,只能采取机械补风,做风道竖井。
3、个人感觉如果用窗做补风,好像流速比较大,不利采取。
回复
zhichaocui
2011年09月21日 18:19:30
9楼
谢谢,很有用的东西,尤其是我们初学者!非常感谢!,楼住真是个好人呀,这样的贴一定要回呀.
回复
zhichaocui
2011年09月22日 16:40:52
10楼
帖子内容讲的挺好的,学习了。谢谢分享这么好的帖子,
回复
langlan998
2011年09月23日 14:41:01
11楼
机械排烟+自然补风(不足增加机械补风)应该是个好方法!既可以增加采光又可以减少机房面积!而且现在真正开着风机的地库也没几个,有条件的话是很好的!
回复

相关推荐

APP内打开