各位,请帮个忙,降压变压器能作升压变压器用吗?是否交换一、二次侧就行,为什么?
各位,请帮个忙,降压变压器能作升压变压器用吗?是否交换一、二次侧就行,为什么?
2楼
个人看法:
理论上可行,实际上可能会有问题。变比会不一样?
回复
3楼
可以用的,实际上也就是这么在用
回复
4楼
上学时我们老师说:不行!
他举的例子就是有人买降压变压器,结果买成了升压变压器,和厂家换货,花了好多运费的!
为什么不行,没有详细说!我猜:变压器是不是初级线圈在里面,次级线圈在外面;另外,保护回路的信号取值点可能不一样;因为损耗的原因,反过来用,输出值也可能偏小!还有 抽头的调压作用反过来也不知道好不好用!
回复
5楼
拿10kv/0.4kv变压器来说,只能是降压变压器。如果是升压变压器应该是0.38kv/10.5kv。很明显,二者的变比不一样。
回复
6楼
hoho,在实验室用过,不过是很小滴,工程上,没见过撒
回复
7楼
自己拿来做试验,玩一下还可以,要是用再工程上,不出问题就麻烦了;
回复
8楼
支持!
变压器的一次测额定电压一般=网络额定电压,二次测额定电压=105%网络额定电压。对于降压变而言,高压侧是一次测,二对于升压变而言,低压侧是一次测。很明显,如jiu所说,升压变的变比要比降压变的变比大!
回复