下了场大雨,屋面彩钢板天沟泛水,室内设备淋湿! 甲方找上门来!说设计有问题!800平方的屋面,双坡,共6根De110雨水管,大家来分析一下?
下了场大雨,屋面彩钢板天沟泛水,室内设备淋湿! 甲方找上门来!说设计有问题!800平方的屋面,双坡,共6根De110雨水管,大家来分析一下?
12楼
那里防水现场是很少做的,我在 6楼就说了,这里他们几乎都没做防水。
回复
13楼
没做过,!
如果只在天沟旁边漏。
按上面说的,做不做防水都没关系!!(全铁皮包)
不做雨水斗。普通外排水也是可以的。(课本上好像有)
个人认为原因:天沟不合理(天沟太浅),并没做溢流口。(由于厂房坡度较大,渲泻系数大)在暴雨的情况下,雨量集聚汇集,溢出天沟。
回复
14楼
做不做防水是有差别的,看看建筑上的图集就知道
一些钢屋面,经常会碰到内天沟的,而且是钢屋面,有些汇水面积很大,这个是由于钢结构可以大跨度造成的。
你说的宣泄系数,很不好意思,这个东西很古老了,有空翻翻新规范继续讨论。
回复
15楼
宣泄系数?除了技术措施上还有外,新的规范上已经取消这个概念了!制定规范的不知道在弄什么东东?
回复
16楼
还有溢流口这个东西?不知道各位兄弟,一般用管子?还是做方孔?我个人偏向于做方孔!管子穿天沟侧面,弄不好更容易漏水!还有大家一般天沟做多深,具体拿个数据出来探讨一下?我们单位土建一般就做180高,所以我一般叫他们做宽点,一般600宽
回复
17楼
不是天沟和女儿墙的地方,而是与屋面交界的地方!
回复
18楼
我做了这么长时间的虹吸,雨水斗那个地方都是做防水的,你不做防水怎么行了,现在问题来了不是吗?不做防水的后果,这个问题怎么讲了,上面的老兄都都讲的很清楚了,我刚看到你这个工程不是设计虹吸吗?不是自己公司包工包料吗?你找施工安装,那是100%要出 问题的
回复
19楼
下次叫工地上拿个87雨水斗回来瞧瞧!
回复
20楼
严格按规范来进行,不然的话就会出大问题的.
回复
21楼
最主要的是你工程所在的地区年最大降雨量是多少?瞬间最大降雨量是多少?是不是