哪位大侠知道水池池壁竖向附加钢筋锚入底板多长?
天天画不累
2006年07月05日 09:19:13
只看楼主

如题,谢谢

如题,谢谢
mania1982
2006年07月05日 14:56:02
2楼
锚固长度就可以了
回复
天天画不累
2006年07月07日 08:52:07
3楼
顶。好象不是,深入底版的长度好象根据底版弯距确定,具体多少呢???
回复
dafeng168
2006年07月07日 16:49:51
4楼
如果竖向钢筋这主受力钢筋,那你就锚入L/4,如果不是受力钢筋就没要求了吧!
我个人对水池配筋理解,没经过证实的。
回复
hzp45670
2006年07月07日 19:48:09
5楼
同意锚固长度就可以了
我是这样理解,你配了墙的竖向钢筋也要配水池底板钢筋。底板筋也要锚入墙或墙下基础梁。
墙的竖向钢筋负责墙的弯矩,底板筋负责底板的弯矩。
回复
天天画不累
2006年07月08日 09:46:40
6楼
奖励积分5 by cjhuif 原因:应该锚入相邻竖向池壁计算高度的1/4,可以参照《钢筋混凝土水池设计计算手册》(郝素英主编)

板主说的是水平钢筋,我说的是池壁竖向钢筋,如果壁板和地板的钢筋各自计算的话,为什么还有那么多把壁板钢筋锚入地板那么长呢??我也很迷惑
回复
大林
2006年07月08日 21:15:57
7楼
如果是构造池底,锚固长度就可以了
如果不是构造池底,墙外侧的竖向钢筋要伸过底板下部M=0处, 再与底板钢筋搭接.
回复
天天画不累
2006年07月09日 08:35:48
8楼
底板下部M=0处大约在什么地方?是在底板多长的距离?
回复
杨诚
2006年07月09日 15:02:36
9楼
辛苦了,非常感谢!
回复
杨诚
2006年07月09日 15:28:18
10楼
辛苦了,非常感谢!
回复
gbtuzhixiazai01
2007年09月07日 08:41:30
11楼
同意7楼观点
回复

相关推荐

APP内打开