【请教】为节省管道投入想改用小蒸汽炉提供蒸汽行吗?
myshanlin
myshanlin Lv.4
2011年09月15日 23:23:47
来自于采暖供热
只看楼主

我们是用蒸汽通过中央空调给车间加热及加湿,原来我们我们设计蒸汽量较大,蒸汽管为DN133,现在改用小蒸汽炉提供蒸汽,锅炉蒸汽出口为DN65。现为节省管道投入,想将DN65的管直接连到DN133的原来的管道上,直接感觉是蒸汽由DN65到133,由小到大,会引起蒸汽压力下降,温度降低,并出现水,但又不知道是否是这样,下降多少,比如,锅炉出口蒸汽压力为0.5MAP,那么到DN133的管道中压力下降多少?期待高手解答。

我们是用蒸汽通过中央空调给车间加热及加湿,原来我们我们设计蒸汽量较大,蒸汽管为DN133,现在改用小蒸汽炉提供蒸汽,锅炉蒸汽出口为DN65。
现为节省管道投入,想将DN65的管直接连到DN133的原来的管道上,直接感觉是蒸汽由DN65到133,由小到大,会引起蒸汽压力下降,温度降低,并出现水,但又不知道是否是这样,下降多少,比如,锅炉出口蒸汽压力为0.5MAP,那么到DN133的管道中压力下降多少?期待高手解答。
免费打赏
zzxzwg
2011年09月16日 09:37:18
2楼
需要知道蒸汽参数,流量,才能计算流速、压降
回复
myshanlin
2011年09月16日 09:44:50
3楼
由于锅炉生产蒸汽压力可以调节。所以可假定0.5MaP的蒸汽。流量为0.7吨/小时
回复
青岛李宗荣
2011年09月16日 11:19:39
4楼
没有具体的负荷参数无法计算,另纠正一下DN133应为D133或DN125.
回复
寒冬
2011年09月16日 11:48:46
5楼
这不是可以的是,而是压力容器安装需要报技术监督局报批的,手续还麻烦的,不报出了问题不好交代啊!
回复
yijian2876
2011年09月16日 12:49:41
6楼
应该问题不大的
回复
zhongwenxunshen
2011年09月17日 16:28:22
7楼
蒸汽压力下降?为什么?
即使压力下降,那么水就更少了啊
回复
gaoxiqing
2011年09月25日 19:49:03
8楼
这样确实会一起压降,但影响不会很大。长期使用可以。密封容器的各个点的压力是相同的
回复
wltzhch007
2011年10月07日 10:26:58
9楼
这样确实会一起压降,但影响不会很大。长期使用可以。密封容器的各个点的压力是相同的
回复

相关推荐