【分析】电加热电源烧了不知道什么原因
zw578836217
2011年09月15日 21:52:24
只看楼主

空调箱内电加热电源烧了,不知道什么原因 电加热是50KW 用的电缆是35平方的

空调箱内电加热电源烧了,不知道什么原因 电加热是50KW 用的电缆是35平方的

电加热烧坏现场.jpg

免费打赏
wlh_1982
2011年09月19日 13:04:50
42楼
1、空开里面的联结线有松动没得
2、线鼻子与联结母线之间的螺丝有松动没得,要用搬手试拧
回复
wlh_1982
2011年09月19日 13:07:02
43楼
3、线鼻子与线头的联结是否牢固,
4、线鼻子与外壳有碰到没得
回复
wlh_1982
2011年09月19日 13:23:38
44楼
另外:控制柜的布置
1、主线能否与控制线分开走,比如主线走后面。,主线能否不要走在小端子的上面。
2、整体布置:你的加热是用可控硅控制的还是用的接触器建议做如下调整
2.1、主线部分,从上到下:你的空开前端布置进线联结线了嘛,(电源在控制柜下方经端子引入)空气开关,接触器。你是用的母线分段啥
2.2、控制部分:可能会用到一些小空开,中继,也可以这样布置。
2.3、端子部分:如果进线,出线都经过端子,主线端子和控制线端子最好分开,可以并排,可以一排
回复
zxjvienna
2011年09月19日 15:32:25
45楼
学习中.............
回复
learndozen
2011年09月19日 16:29:43
46楼
两种可能:
1,三相间发热管的电阻有偏差,不知道你们在中心点接不接零线?
2,如楼上所说,接点接触电阻过大局部发热严重。
回复
happy2127
2011年09月19日 21:15:06
47楼
一,可能是过流,也许你的电加热电源本身已短路。
二,断路器过热,外壳绝缘变小,然后击穿对地短路烧损。
三,接线没接紧,长期运行时发热烧坏。
回复
xm200702
2011年09月20日 19:33:41
48楼
估计电缆接头没做好。
回复
zjlywfs
2011年09月21日 09:00:29
49楼
应该是线头松造成的,长时间发热引起缺相烧毁
回复
yourthy
2011年09月22日 21:50:10
50楼
看不清楚 想不到
回复

相关推荐

APP内打开