最近看一图纸,杆架式变台变压器选择为SC10-80KVA 10/0.4KV,请问大家干式变压器能否用在杆架式变台上,有没有相关规定,我以前是没有见过
最近看一图纸,杆架式变台变压器选择为SC10-80KVA 10/0.4KV,请问大家干式变压器能否用在杆架式变台上,有没有相关规定,我以前是没有见过
2楼
不可以!
干变怕潮湿,且不能安装在露天,所以不能安装在杆架上。
回复
3楼
不知道干式变压器是否适合于室外的恶劣环境,起码从成本上考虑,不合算。干式变压器最大的特点是不燃,所以一般用在地下室内的变电所或者箱变内。用在电线杆上大材小用了。
回复
4楼
不行,干变吧能放在杆架上
回复
5楼
学习了,大家多讲讲
回复
6楼
为什么不可以呢?干式变压器不是因为叫干式所以怕潮湿吧?
回复
7楼
不可以的,肯定是设计人员写错了型号。干变放在室外,风吹雨淋的几天就坏掉了
回复
8楼
讲的很好,学习了
回复
9楼
最近在考虑山区使用干式箱变,也是湿度问题不好处理,在犹豫尼
回复
10楼
干式变压器用在杆架式变台上,有这个必要吗?用油变不是强多了
回复