本人做了一个工厂的出线的电源箱,安装三只三极的电源开关,但由于业主是与其他人共用一台变压器的,所以经常在零线上带电压,有一百多伏。业主要求全部开关改为四极的开关,但原来的开关就无法使用了,请教各位是否有更好的办法?是否可以不用更换开关?

本人做了一个工厂的出线的电源箱,安装三只三极的电源开关,但由于业主是与其他人共用一台变压器的,所以经常在零线上带电压,有一百多伏。业主要求全部开关改为四极的开关,但原来的开关就无法使用了,请教各位是否有更好的办法?是否可以不用更换开关?
免费打赏
cgh5123
2006年07月08日 16:41:37
12楼

为什么“断开N线对单相设备具有潜在危险”呢?洗耳恭听.....
回复
huanghesheng
2006年07月08日 17:33:03
13楼


当N线断开时,将导致负荷侧的单项设备过电压而损坏,假设此时A相上有一90W的灯泡、B相上有一10W的灯泡,由于N线断开,此时2灯泡串联接在380V线电压上,根据阻抗分配,此时10W灯泡上将承受90%的线电压达342V,从而过电压烧毁。
回复
hhsscc
2006年07月08日 17:43:14
14楼

赞同,不应采用四极开关
回复
yuhuoqing
2006年07月10日 15:20:01
15楼

使用四极开关,N线要断开,相线不是也一起断开了么?