本人做了一个工厂的出线的电源箱,安装三只三极的电源开关,但由于业主是与其他人共用一台变压器的,所以经常在零线上带电压,有一百多伏。业主要求全部开关改为四极的开关,但原来的开关就无法使用了,请教各位是否有更好的办法?是否可以不用更换开关?
本人做了一个工厂的出线的电源箱,安装三只三极的电源开关,但由于业主是与其他人共用一台变压器的,所以经常在零线上带电压,有一百多伏。业主要求全部开关改为四极的开关,但原来的开关就无法使用了,请教各位是否有更好的办法?是否可以不用更换开关?
2楼
主开关可采用四极,其他就不用了。
回复
3楼
电源为TN系统(4线),N线可以在入户处做重复接地.以后采用TN-S.这样解决较好.
回复
4楼
谢谢各位!
回复
5楼
N线最好不用开关
回复
6楼
为什么呢?恭听!
回复
7楼
为什么呢!我都选四级的!
回复
8楼
为什么要用4极的开关?为什么要切断N线?依据什么?
回复
9楼
业主说了一个简单的道理,就是希望在检修的时候不要反送电,主要提供还是因为电源入户侧的反送电。
我认为,如果按前面的重复接地了,且保证搪地的可靠性才能解决业主的这个问题。或还有什么好办法?
回复
10楼
什么是依据?规范!
电源侧的反送电,是在重复接地点之前的,对重复接地点后面的检修不具有危险.如不放心,可以采取等电位的办法.
断开N线,对单相设备具有潜在危险.
回复
11楼
普通的业主很难讲规范,他希望在检修时能保证安全。
重复接地没问题,但为何断开N线对单相设备具有潜在危险?请指教!
回复