钢结构施工现场
pp890613
pp890613 Lv.5
2011年09月15日 11:49:40
只看楼主

这样的钢柱有问题么?另外请教除锈的方法,望高手解答。

这样的钢柱有问题么?另外请教除锈的方法,望高手解答。

20110915114358.jpg

免费打赏
gxj2008
2011年09月15日 13:37:43
2楼
锈蚀的很严重了,建议喷砂除锈后再刷防锈漆.
回复
zhuxur
2011年09月15日 14:05:02
3楼
有问题,钢柱下部需处理罐高强灌浆料
回复
zhaotianli
2011年09月15日 15:25:27
4楼
螺栓固定,为什么有一块固定钢板,钢板厚度也小,起什么作用,灌浆料不结合怎么办,
回复
qiubohe
2011年09月15日 15:50:18
5楼
螺栓的下面不应该直接用螺母做垫块,应该也是用小垫块垫!
回复
hongchuan1987
2011年09月15日 17:41:04
6楼
俩问题 1 钢筋锈蚀严重,除锈后在施工
2 虽然螺丝帽在工地上经常用来调节高度,在下面应该垫垫铁,并应该灌注高强混 凝土浆料,那个垫板也太薄了。
回复
h8792
2011年09月15日 18:00:29
7楼
好东西,不过太多了,没时间看
回复
lieshun
2011年09月15日 18:16:24
8楼
关于防腐要求喷砂除锈后刷防锈漆,关于垫片估计由于没有空间放厚垫片了、
回复
ruguo_linyi
2011年09月15日 19:59:39
9楼

好像施工单位经常这样干,请问柱底板下面的螺母没有放置垫片会有何影响?
关于垫片,哪本规范或者标准上可以查到?
回复
云龙闲人
2011年09月15日 21:57:30
10楼
柱底的薄钢板可能是固定预埋螺栓用的,浇注混凝土是没取下来。
回复
tydwd1
2011年09月16日 08:31:25
11楼
柱脚底板应该留灌浆孔
回复

相关推荐

APP内打开