各位高手。为啥多联机室内外机高差较大时,要设置回油弯类,怎么设置比较合理啊?

各位高手。为啥多联机室内外机高差较大时,要设置回油弯类,怎么设置比较合理啊?
免费打赏
adingkgb
2011年09月19日 12:43:29
2楼
如果无回油弯,一根管道一通到底,那么回油就可能受影响(太长的垂直管道内的油,分布附着在管道表面,压缩机的抽吸能力可能不足以使之顺利回到压缩机。当压缩机一停,管道内的油又逐渐下降
在垂直管段,每隔5-6米左右设置一个横的s型回油弯
油在s弯内寄存,当压缩机开动后,会便于被抽吸
其原理相当于‘逐级提升’