我设计的室外管道穿路,路面上经常有大型货车通过,怎么采取加固措施?
我设计的室外管道穿路,路面上经常有大型货车通过,怎么采取加固措施?
32楼
管道敷设
室外给水管道:一般情况,给水管应尽量敷设于地下,只有在特殊需要及特殊情况下才考虑明设。在管网密集地区,也可设置在综合地沟内,基岩出露或覆盖层很浅的地区,可明设或浅沟埋设, 但需考虑保温防冻和其他安全措施。各种材料的给水管多数埋在道路下,水管管顶以上的覆土深度,在不冻冰的地区由外部荷载、水管强度以及其他管线交叉情况等决定,金属管道管顶的覆土尝试通常不小于0.7mm。非金属的管顶覆土深度诮不大于1-1.2mm,覆土必须夯实,以免受到动荷载的作用而影响水管强度。冰冻地区的覆土浓度应考虑土壤的冰冻线深度。
在土壤耐压力较高和地下水位较低处,水管可直接埋在管沟中未扰动的天然地基上。一般情况下,铸铁管、钢管、承插式钢筋混凝土管可以不设基础。在岩石和半岩石地基处,管底应垫沙铺平夯实,沙垫层厚度,金属管和塑料管至少为100mm,非金属管道不应小于150-200mm。在土壤松软的地基处,管底应有强度不小于C8的混凝土基础。如遇流沙或通过沼泽地带,承载能力达不到设计要求时,需进行基础处理,根据一些地区的经验,可采用各种桩基础。
回复
33楼
同意九楼的说法,根据埋设深度、路面核定荷载、管径大小、管路的重要性等决定过路的方式。
但如果能埋得更深一些是最好啦!
回复
34楼
注意埋深,有规范
注意填土方式,有规范
不行就加钢套管
做管廊太浪费
回复
35楼
加钢套管,埋深要在混凝土以下.
回复
36楼
穿二级及以上的公路或重要地段应该加设防护套管,规范上好像有规定的吧
回复
37楼
加钢套管,且长度有一定要求
好像什么管线规划规范里面有的可以自己去查查啊
回复
38楼
其实管道覆土0.8米,管材为钢管、球墨铸铁管道、普通铸铁等管道均可!!!
也可采用砂垫层、砂保护处理。
我们自来水管道采取以上方法在实践中不仅使用了多次,而且使用了很多年!!!
回复
39楼
埋设深度应该大于80CM,然后管道周围用石粉回填,上面用C25混凝土包封
回复
40楼
保险的做法是加一根大一到两号的钢套管过路,第一,即使重压变形,里面的管还有一定的挤压空间,再就是出了破裂等问题可以换管
回复
42楼
加一套管有利检修又能减少地面震动对管道的影响,以前做的一个工程供参考。
回复